Klub miłośników turystyki kamperowej - CamperTeam
|
 |
Nadwozia kempingowe i zabudowy - Jakiej grubości przewody użyć ?
Harry - 2015-03-10, 10:37 Temat postu: Jakiej grubości przewody użyć ? 1. Chodzi mi o przewody gdzie poleci 203V
( będzie zasilana lodówka + oświetlenie+może + ładowarki tabletu telefonu + toster/opiekacz
2. Z aku do lodówki 12V (40W + oświetlenie 10W )
Zastanawiam się czy 3x1.5 linka starczy ? i czy można ją zastosować do 230V i 12V ?
Johny_Walker - 2015-03-10, 10:42
1 i 2. 1,5mm2 będzie idealne.
To czy można ją zastosować do 230V zależy od tego czy ma odpowiednią izolację. Zwykle napięcie jest wydrukowane na izolacji.
zbyszekwoj - 2015-03-10, 13:28
| Harry napisał/a: | . Chodzi mi o przewody gdzie poleci 203V
( będzie zasilana lodówka + oświetlenie+może + ładowarki tabletu telefonu + toster/opiekacz |
Przekrój przewodu zależy od obciążenia ,czyli praktycznie od mocy zainstalowanych odbiorników.W skrócie dla przewodu o przekroju 1,5 mm2 może być jednocześnie obciążenie max. 3000 W.Przyjmując ,że do twoich odbiorników dodasz jeszcze czajnik elektryczny1800W to wystarczy. Czasami włączamy jeszcze grzejnik elektr.1000W, ale przyjmujemy że nie wszystkie odbiorniki włączymy jednocześnie.Należy ten obwód zabezpieczyć max 16A,ale bezpieczniej użyłbym 10 A.
kimtop - 2015-03-10, 13:37
| zbyszekwoj napisał/a: | | Przekrój przewodu zależy od obciążenia |
Nie znam się ,ale chyba jeszcze od długości przewodu
Harry - 2015-03-10, 13:45
Super dzięki, czajnika nie będzie, mam palnik na kartusze .
Tak się właśnie zastanawiałem jaki bezpiecznik , dzięki za podpowiedź
toscaner - 2015-03-10, 16:10
| kimtop napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | Przekrój przewodu zależy od obciążenia |
Nie znam się ,ale chyba jeszcze od długości przewodu |
Tu mowa o 230V, więc przy długościach kabli "kamperowych" i tych obciążeniach to nie ma absolutnie żadnego znaczenia.
16A po kablach w kamperze? 1,5 mm2 dla 230V bardzo bezpiecznie to ok. 15A prądu x 230V =~3,5kW
Tyle to nawet ja nie używam, a mam właśnie 1,5 mm2.
10A bezpiecznik to spokojnie ~2,5kW przepuści.
6A - zaokrąglam cały czas: ~1,5kW.
Nie ma co szaleć z dużymi wartościami, jeśli nie przewidujemy dużych obciążeń, bo Wam na kempingu szybciej wywali i tak. Jak będzie np. 6A, a w kamperze 16A.
Johny_Walker - 2015-03-10, 18:01
| kimtop napisał/a: | | zbyszekwoj napisał/a: | | Przekrój przewodu zależy od obciążenia |
Nie znam się ,ale chyba jeszcze od długości przewodu |
Mylicie się obaj.
Przekrój zależy wyłącznie od prądu.
Za to od napięcia zależy izolacja.
Z uwagi na straty ważna jest też długość w zależności od prądu. Dla uniknięcia strat na kablu i grzania w przypadku większych prądów dla większej długości zawyża się przekrój.
Przy 230V odbiornik tej samej mocy pobierze dwudziestokrotnie mniejszy prąd, niż przy 12V ale za to izolacja powinna być solidniejsza.
Rozłączanie grzejnika 3000W/230V AC to pikuś, ale gdybym miał np. obcęgami rozłączyć kabelek 3000W/1V DC, to bym się bardzo mocno zastanowił jak to zrobić.
kaimar - 2015-03-10, 20:47
Powinno być 2.5 mm. Takie stosują producenci kamperów bez względu na długość obwodu a wynika to z jakiejś normy.
toscaner - 2015-03-10, 21:07
| kaimar napisał/a: | | Powinno być 2.5 mm. Takie stosują producenci kamperów bez względu na długość obwodu a wynika to z jakiejś normy. |
Producenci stosują w kamperach przewody 2,5 mm2 na instalację 230V?
Nieźle. Takich kabli to często nawet w domach nie kładą, tylko 1,5 mm2. Coś to naciągane. Chyba, że te 2,5 mm2 to w instalacji na 12V. Albo już hurtem jadą jedną grubością kabli na obu instalacjach. Tyle, że znowu się ta wersja sypie, bo na 230V kable muszą mieć grubszą izolację, a nawet być z podwójną izolacją. No chyba, że ci producenci to makarony. Tu wszystko przejdzie.
maszakow - 2015-03-10, 22:45
[quote="toscaner"] | kaimar napisał/a: | | Powinno być 2.5 mm. Takie stosują producenci kamperów bez względu na długość obwodu a wynika to z jakiejś normy. |
na 12V to bym się zgodził. Ale byc może po prostu przewymiarowują. A czemuż by nie, to są eurocenty w stosunku do ceny całego kampera.
Johny popełnił wyjątkowo merytorycznego posta. Nic ująć, ewentualnie piwo dodać.
Dodam że kabelka przewidzanego na 3000W przy napięciu 1V raczej nie przeciąłbyś obcęgami. Ja bym wybierał między piłą tarczową a tarczą tnącą
oczywiście nie robiłbym tego pod napięciem :P
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=hIkNY5xjy5k [/youtube]
toscaner - 2015-03-10, 22:57
| maszakow napisał/a: | | kaimar napisał/a: | | Powinno być 2.5 mm. Takie stosują producenci kamperów bez względu na długość obwodu a wynika to z jakiejś normy. |
na 12V to bym się zgodził. Ale byc może po prostu przewymiarowują. A czemuż by nie, to są eurocenty w stosunku do ceny całego kampera.
Johny popełnił wyjątkowo merytorycznego posta. Nic ująć, ewentualnie piwo dodać.
Dodam że kabelka przewidzanego na 3000W przy napięciu 1V raczej nie przeciąłbyś obcęgami. Ja bym wybierał między piłą tarczową a tarczą tnącą
oczywiście nie robiłbym tego pod napięciem :P
[youtube] http://www.youtube.com/watch?v=hIkNY5xjy5k [/youtube] |
Nie przesadzajmy.
1V AC czy DC? Przy AC to starczy "kabelek", jak dobrze liczę o średnicy 19,5 mm. No 2 cm średnicy zaokrąglając. Małymi obcęgami faktycznie tego nie ciachnie, ale szyna kolejowa to to też nie będzie.
Bez napięcia to nawet ręcznym brzeszczotem przetnie zanim piwo zdąży dobrze otworzyć.
kaimar - 2015-03-10, 23:13
Można sobie przeliczać na wszystkie sposoby ale mamy do czynienia z prowadzeniem przewodów po powierzchniach palnych i dlatego dajemy 2.5mm.
toscaner - 2015-03-10, 23:25
| kaimar napisał/a: | | Można sobie przeliczać na wszystkie sposoby ale mamy do czynienia z prowadzeniem przewodów po powierzchniach palnych i dlatego dajemy 2.5mm. |
A jaki przekrój kabla dla instalacji 12V?
zbyszekwoj - 2015-03-11, 09:00
Kolega pytał jaki przewód do jego obciążenia - do tego wystarczy nawet 1mm2. Długość przewodu nie ma tu nic do tego bo to 5 m. Przy 50 miałby znaczenie ze względu na spadek napięcia. JW pisze jak mały kazio ,przecież wiadomo że prąd jest zależny od obciążenia, a że prądu nie widać piszemy o mocy odbiorników z którą możemy odczytać z tabliczki znamionowej. O prądzie uczyłem się z 10 lat ale może to za mało , dlatego już się nie będę wymądrzał.
Johny_Walker - 2015-03-11, 11:06
Prąd nie jest zależny od obciążenia, ale od obciążenia i napięcia. Mając moc i napięcie możemy obliczyć prąd. Dlatego energetyczne linie przesyłowe, które przesyłają dużą ilość energii mają wysokie napięcie żeby jak najbardziej obniżyć prąd. Piszesz jak mały Kazio.
Ucz się Kaziu:
P=U*I
zbyszekwoj - 2015-03-11, 11:34
Wzór dobrze napisałeś, ale aby dobrać przekrój przewodu nie wiesz jaki płynie prąd, masz podane napięcie i zliczasz wszystkie moce bo te dane masz i dopiero uwzględniając współczynnik jednoczesności możesz wyliczyć prąd. Ale jak wytłumaczyć to nie elektrykowi, najprościej że zależy to od mocy zainstalowanych odbiorników. A linie przesyłowe mają min. duże napięcie , aby ograniczyć jak najbardziej straty , które występują przy długich odległościach.
Racje ma Kaimar że w dzisiejszych kamperach przewody są grubsze niż wychodzi to z wyliczeń ,bo koszt różnicy to kilka euro a kamper 100 tyś. i zawsze trzeba założyc że ktoś włączy naraz piekarnik ,klimę i czajnik elektr. Grożniejszy od przekroju jest poluzowany przewód na stykach urządzeń powodujący nagrzewanie i zagrożenie pożarowe, dlatego należy je sprawdzać w starych instalacjach bo przy styku miedzi i żelaza nastękuje utlenianie i poluzowanie styków.
|
|