Klub miłośników turystyki kamperowej - CamperTeam
|
 |
Nadwozia kempingowe i zabudowy - Inwerter Votronic MobilPower SMI 300-NVS Sinus
Johny_Walker - 2015-04-17, 09:21 Temat postu: Inwerter Votronic MobilPower SMI 300-NVS Sinus Przyszedł inwerter Votronic MobilPower SMI 300-NVS Sinus.
Daje sinusoidalne napięcie przy mocy 300W stale i 600W chwilowo.
Wersja NVS wyłącza się automatycznie po podłączeniu kampera do zewnętrznego prądu 230V. Cena około
http://votronic.de/index....chnical-details
Przetestowałem i wszystko działa zgodnie z instrukcją. Przy okazji nastąpiło też porównanie taniego multimetru UNI-T za 150 zł z markowym Fluke za 1500.
Prądy i moce przy napięciu obciążonego akumulatora 12,5V:
- wyłączonego inwertera 9mA,0,11W,
- włączony bez obciążenia 363mA,4,54W (specyfikacja 4W),
- tryb gotowości (włącza inwerter po wykryciu obciążenia) 106mA, 1,3W (specyfikacja 3W).
Zostawienie i zapomnienie włączonego inwertera w trybie Always On wyczerpie mój akumulator 95Ah w 11 dni, w trybie Stand By wyczerpie go w 37 dni.
Jest dobrze.
Są zdjęcia, ale forum się popsuło i nie wchodzą.
koder - 2015-04-17, 11:07
Okay, wygląda fajnie. Jak wygląda stand-by? Włącza się sam przy obciążeniu?
Johny_Walker - 2015-04-17, 14:30
Można ustalić dwa poziomy obciążenia 15 i 60W. Powinien się włączyć, ale tej funkcji jeszcze nie przetestowałem. Z lampą LED się wyłączał.
toscaner - 2015-04-17, 14:36 Temat postu: Re: Inwerter Votronic MobilPower SMI 300-NVS Sinus
Johny_Walker napisał/a: |
- włączony bez obciążenia 363mA,4,54W (specyfikacja 4W)
Zostawienie i zapomnienie włączonego inwertera w trybie Always On wyczerpie mój akumulator 95Ah w 11 dni
|
No i miałbym dylemat.
Chińczyk, ten mniejszy którego mam już z 10 lat 400/800W pełny sinus pobiera w tym trybie 280mA.
Chyba wole chińczyka. Działa już 10 lat niezawodnie i mniejszy pobór prądu przy większej mocy.
Johny_Walker - 2015-04-17, 14:38 Temat postu: Re: Inwerter Votronic MobilPower SMI 300-NVS Sinus
toscaner napisał/a: |
No i miałbym dylemat.
Chińczyk, ten mniejszy którego mam już z 10 lat 400/800W pełny sinus pobiera w tym trybie 280mA.
Chyba wole chińczyka. Działa już 10 lat niezawodnie i mniejszy pobór prądu przy większej mocy. |
Tylko że mój się sam przełączy w standby i będzie brał trzy razy mniej od chińczyka.
Pobór w trybie ON bez obciążenia w praktyce to kilka minut na dobę. Chyba że ktoś ustawi tryb always on.
toscaner - 2015-04-17, 15:09 Temat postu: Re: Inwerter Votronic MobilPower SMI 300-NVS Sinus
Johny_Walker napisał/a: | toscaner napisał/a: | Johny_Walker napisał/a: |
- włączony bez obciążenia 363mA,4,54W (specyfikacja 4W)
Zostawienie i zapomnienie włączonego inwertera w trybie Always On wyczerpie mój akumulator 95Ah w 11 dni
|
No i miałbym dylemat.
Chińczyk, ten mniejszy którego mam już z 10 lat 400/800W pełny sinus pobiera w tym trybie 280mA.
Chyba wole chińczyka. Działa już 10 lat niezawodnie i mniejszy pobór prądu przy większej mocy. |
Tylko że mój się sam przełączy w standby i będzie brał trzy razy mniej od chińczyka.
Pobór w trybie ON bez obciążenia w praktyce to kilka minut na dobę. Chyba że ktoś ustawi tryb always on. |
Nie no do użytku sporadycznego nie powiem, fajna opcja. W osobówce mógłbym taki zamontować.
W kamperze gdy są panele i do tego kilka sprzętów i tak przez 24h włączone, więc standby by nigdy nie zadziałał. No i ta moc.
Johny_Walker - 2015-04-19, 18:12
Fotki.
Jest szeregowo UNI-T za 150 zł i Fluke.
silny - 2015-04-19, 21:25
Ej , Dzony , ważne też czy baterja w mierniku jest dobra , jak jest słaba to pomiary fiksują
Johny_Walker - 2015-04-20, 07:32
W obu miernikach nowe baterie wymienione w tym miesiącu. Poprzednia we Fluke miała 7 lat.
Porządny miernik powinien być odporny na zmiany napięcia baterii.
toscaner - 2015-04-22, 16:24
Johny, jak dałeś dwa mierniki i na obu to samo, to logiczne, że pomiar jest wykonany jak trzeba. No chyba, że wyładowujesz po równo baterie i zakleiłeś ikonkę z baterią na ekranikach.
A jako, że o przetwornicach to... pokusiłem się i kupiłem tą Volt polecaną przez Kodera.
Teraz mam dwie pełny sinus 1500/3000W. Na testy. Zostanie lepsza.
Kto ciekawy to leży w moim temacie, żeby tu nie zaśmiecać:
http://www.camperteam.pl/...p=499701#499701
Johny_Walker - 2015-06-04, 13:55
Wrażenia z kilku tygodni.
Ładowanie komputera i dwóch telefonów - przetwornica sygnalizuje obciążenie <50% lub mniej. Po naładowaniu komputera co jakiś czas usypia i się na nowo budzi. Dlatego lepiej odłączyć żeby uniknąć niepotrzebnych minicykli.
Ładowanie telefonu lub jednego małego urządzenia to obciążenie poniżej 15W i usypia. Wtedy trzeba ją włączyć w trybie manualnym przytrzymując włącznik kilka sekund. Nie wyłącza się. Przez całą noc spadek napięcia akumulatora 95Ah jest niezauważalny i szybko uzupełniony solarami. Mając solary można tą przetwornicę mieć włączoną cały czas bez obawy o rozładowanie akumulatora.
|
|