Temat postu: Solary - jak przekierować nadmiar energii do grzałki?
...............................
Flag - 2019-04-20, 09:44

Tak, Votronic ma taką funkcję, mam to u siebie i nawet w zimie mi grzal czasem wodę :) za friko.

W Votronicu masz wyjscie do sterowania lodówki gazowej dometic, czyli jak masz sytuacje ze aku full, nic nie bierze pradu to regulator solara daja 12V na to wyjscie ( sterujace) i lodowka sie przełacza z trybu gaz na 12V.

Ja to wykorzystałem inaczej, mam bojler truma TT z grzalką 300W, podpiąłem do tego przetwornicę 500W i przekaźnik sterowany regulatorem.

Kompi - 2019-04-20, 09:48

...............................
Roberto - 2019-04-20, 10:27

Ciekawe rozwiązanie :bajer

Szkoda tylko, że najmocniejszy kontroler z tej rodziny wytrzymuje tylko 430W na wejściu.

Ja mam na dachu 750W... :roll:

Flag - 2019-04-20, 10:58

Roberto napisał/a:
Ciekawe rozwiązanie :bajer

Szkoda tylko, że najmocniejszy kontroler z tej rodziny wytrzymuje tylko 430W na wejściu.

Ja mam na dachu 750W... :roll:


podzielić na dwa?

Rav - 2019-04-20, 12:05

To jakiej pojemności masz Roberto akumulatory?
Poza tym chyba cały dach tym zapakowałeś. Mi ledwie na dach weszła 110 (okna, kominy, klima, wywietrzniki itp. sprawiały, że ciężko o kawałek płaskiego wymiarowego miejsca).

Roberto - 2019-04-20, 12:59

Flag napisał/a:
Roberto napisał/a:
Ciekawe rozwiązanie :bajer

Szkoda tylko, że najmocniejszy kontroler z tej rodziny wytrzymuje tylko 430W na wejściu.

Ja mam na dachu 750W... :roll:


podzielić na dwa?


No niby tak, ale to już koszty się robią.... Dwa kontrolery, dwie instalacje...

Choć akurat w moim przypadku to nie problem, bo ja mam 2 oddzielne instalacje :wyszczerzony:
150W do ładowania aku rozruchowego i 600W do pokładowego (w trakcie dnia będę zasilać przenośny klimatyzator FRAL-03)

Roberto - 2019-04-20, 13:05

Rav napisał/a:
To jakiej pojemności masz Roberto akumulatory?.


W tej chwili właśnie kończę instalację i na razie jest 100Ah. Docelowo będzie 150Ah, bo na taki mam miejsce :( i chyba tyle wystarczy bo tak jak pisałem powyżej - latem w dzień klima będzie na bieżąco większość prądu brała.
Z kolei zimą klimy nie będę używać, a z kolei panele nie mają takiej sprawności więc większe aku też nie potrzebne.

Rav napisał/a:
Poza tym chyba cały dach tym zapakowałeś. Mi ledwie na dach weszła 110 (okna, kominy, klima, wywietrzniki itp. sprawiały, że ciężko o kawałek płaskiego wymiarowego miejsca).

W nowym kamperku zrezygnowałem z klimy dachowej i anteny SAT.
Mam dwa okienka 40x40 (jeden z nich - TurboVent) i jeden mały wywietrznik z prysznica :-P
Kamper ma 7,5m długości :ok

Oryginalnie był jeden Flex 150W. Dokleiłem jeszcze 4 szt., ale ze względu na ich specyficzny wymiar długo ich szukałem.
Wieczorkiem wkleję fotkę jak to wygląda na dachu.

Suliki - 2019-04-20, 15:17

Cześć, myślę że można by wykorzystać wyjście LOAD np Tracera do kierowania energii po naładowaniu akumulatorów. O pełną automatykę będzie trudno ale wyjście LOAD jest często programowane czasowo więc można np zapodać od 13.00 aktywne i grzejemy np wodę
RadekNet - 2019-04-20, 15:24

A może przekaźnik sterowany napięciem, który będzie załączał grzalkę przez zwykły przekażnik (odpowiedniej mocy)?
amples - 2019-04-20, 19:50

Maciej S. napisał/a:
Po załączeniu obciążenia np. grzałką 200W napięcie momentalnie siądzie i przekaźnik rozłączy układ całość wpadnie w drgania.

Przy 600W na dachu :?:
Ustawić na załączanie grzałki np. 14,4 V (aku naładowane) rozłącza przy np. 13 V (które spanie tylko wtedy , gdy słońca mało)
Nie wpadnie w żadne drgania , w najgorszym przypadku (mało słońca )cykle będą kilku minutowe :spoko

dominik - 2019-04-20, 19:55

A nie prościej regulator z wyjściem do ładowania drugiego akumulatora? Aku zabudowy naładowany to mamy na drugim wyjściu prąd.
amples - 2019-04-20, 20:05

dominik napisał/a:
A nie prościej regulator z wyjściem do ładowania
Prościej ale ale nie wiele taka funkcję ma i kosztują , a przekaźnik załączany-rozłączany w zależności od napięcia 10-50 zł max
Roberto - 2019-04-20, 20:24

amples napisał/a:
Maciej S. napisał/a:
Po załączeniu obciążenia np. grzałką 200W napięcie momentalnie siądzie i przekaźnik rozłączy układ całość wpadnie w drgania.

Przy 600W na dachu :?:
Ustawić na załączanie grzałki np. 14,4 V (aku naładowane) rozłącza przy np. 13 V (które spanie tylko wtedy , gdy słońca mało)
Nie wpadnie w żadne drgania , w najgorszym przypadku (mało słońca )cykle będą kilku minutowe :spoko

Nie wiemy ile mocy z paneli ma założyciel tego tematu :-P
Obawiam się, że i tak potrzeba tu układu automatyki...
Szkoda że te Votroniki mają taką małą moc.

A tak na marginesie - Rav na fotce moja elektrownia :szeroki_usmiech

Kompi - 2019-04-20, 20:36

...
MisioKRAK - 2019-04-20, 21:57

Zaintrygowałeś mnie tą tematyką...
Bo widzę że już na biegu jałowym potrafi u mnie chodzić nawet 2kWh dziennie...może rzeczywiście to wykorzystać do czegoś...

amples - 2019-04-20, 22:00

Roberto napisał/a:
Obawiam się, że i tak potrzeba tu układu automatyki...
Wystarczy
Takie coś plus przekaźnik o większej mocy bo ten wbudowany ma 10A (bezpieczne pewnie z 5)

Rav - 2019-04-20, 22:07

Kurcze. Roberto. Masz wyjątkowo korzystny dach do takich instalacji.

U mnie alkowa, spojlery plastikowe (ograniczają możliwości zabudowy). Duże Heki zaraz za alkową, potem zaraz Klima centralnie na środku, później 1 torbovent z łazienki, duży wywietrznik z tyłu + komin. Tak mam to porozkładane, że ledwie wcisnąłem 110 W.

A teraz z innej beczki (skoro sami spece się tu zbiegli). Jaką przetwornicę zastosować?

Miałem Volta (uczucia mieszane, siadała przy niższym obciążeniu aniżeli deklarowane jako nominalne). Szukam pełnego sinusa ok. 1,5 kW mocy ciągłej. Warunek musi działać z solarami (wiem, że Volt często pada - ponoć regulatory solarne ładują paczkami wyższego napięcia, a przetwornica tego nie wytrzymuje - Volt ostrzega nawet sam, aby nie stosować w systemach solarnych).

Sosna91 - 2019-04-21, 13:33

Dobry temat, sam posiadam 800Watt paneli i nadmiar jest duzy, ale nie bardzo wiem który zbiornik mógłbym podgrzać, 10l trumy? chyba za dużo rzeźby jesli możliwe a gaz podgrzewa ja w 5min do kąpania. Natomiast 100l głowny niesie za sobą to iż ciepła woda będzie sie psuć, bakterie itp. im zimniejsza tym lepiej. chyba ze ktoś zużywa ją codziennie, mi starcza na ok 2tygodnie. a robienie kolejnego zbiornika? nie wiem jak to u Was jest zrobione.




Rav napisał/a:

Miałem Volta (uczucia mieszane, siadała przy niższym obciążeniu aniżeli deklarowane jako nominalne). Szukam pełnego sinusa ok. 1,5 kW mocy ciągłej. Warunek musi działać z solarami (wiem, że Volt często pada - ponoć regulatory solarne ładują paczkami wyższego napięcia, a przetwornica tego nie wytrzymuje - Volt ostrzega nawet sam, aby nie stosować w systemach solarnych).


Pisałem na forum o Volt, mi padła po 3dniach i reklamacji nie uznali a trzymali 3miesiace bo szef był na urlopie, kpina i ogolnie jest na forum opisane wszystko. 500zł wydane ot tak.

Mam od prawie roku kupioną w UK dobrą przetwornice 3KW ciągłej 6kw peak. China ale posiadałem wczesniej 600-1200watt oczywiscie na Sinusie obie i skubana ciągneła przez 5min czajnik elektryczny 750watt, do tego odpalała lodówke indukcyjna która przy starcie nabija mi ok 1.2KW. dlatego kupiłem mocniejszego jej brata i jestem zadowolony, maxa nie tesowałem bo i po co ale odpalam ekspres do kawy na niej który ma 1700Watt.

Tak dodam od siebie do auta bo pisal ze posiada 100Ah aku do 750watt. kazdy ma swój patent i jesli nie uzywasz mocnych odbiorików to ok. ale własnie gdy odpalam z rana taki ekspress i leci 130A praktycznie tylko z Aku to gdynie nie 370Ah aku spadek napiecie bylby na tyle duzy ze nie umożliwiłby mi zrobienie kawy. To juz tak abstrahując

MisioKRAK - 2019-04-21, 15:04

Ja mam aku 105Ah i bez kłopotu robię z rana 4kawy...
Sosna91 - 2019-04-21, 16:17

MisioKRAK napisał/a:
Ja mam aku 105Ah i bez kłopotu robię z rana 4kawy...




nie wiem o jakiej mocy ekspresu piszemy

MisioKRAK - 2019-04-21, 19:24

1700W
Kompi - 2019-04-22, 09:18

...
toscaner - 2019-05-03, 16:31

Sosna91 napisał/a:
Dobry temat, sam posiadam 800Watt paneli


Jaki masz regulator do takiej mocy? Jeden czy dwa układy?

Świstak - 2019-05-20, 08:47

Do tego celu wystarczy czujnik napięcia na akumulatorze z regulowanym punktem zadziałania i regulowaną histerezą. W idealnym rozwiązaniu przekaźnik powinien dołączyć nieznacznie przewymiarowane grzałki bezpośrednio do paneli słonecznych (oczywiście przez termostat) dzięki temu nie rozładujemy akumulatora nadwoziowego a jedynie odetniemy od niego ładowanie i zabierzemy z paneli wszystko co są w stanie w danej chwili zaoferować bez strat na regulatorze. Urządzenie z linku powyżej można przerobić, ale w chwili obecnej działa odwrotnie do naszych potrzeb - uruchamia przekaźnik gdy napięcie na akumulatorze spadnie.... Natomiast tak na szybko w jeden dzień - zastosować to ustrojstwo:

http://serwis.avt.pl/manuals/AVT1748.pdf

https://allegro.pl/oferta/avt1748-zabezpieczenie-akumulatora-olowiowego-7438169945

Ten poniżej nawet łatwiejszy w zastosowaniu bo z przekaźnikiem który możemy wpiąć przed regulator niezależnie od jego typu (obwody nie muszą mieć wspólnej masy). Są dostępne kity do samodzielnego montażu i płytki zmontowane.

https://allegro.pl/oferta/ar125-zabezpieczenie-akumulatora-12v-kit-7650820663