Klub miłośników turystyki kamperowej - CamperTeam

Pomocy! mam konkretny problem techniczny - Problem z REDUKTOR GAZU Truma MonoControl CS 30 mbar 1.5 kg

kaczor72 - 2019-05-18, 19:26
Temat postu: Problem z REDUKTOR GAZU Truma MonoControl CS 30 mbar 1.5 kg
Problem z REDUKTOR GAZU Truma MonoControl CS 30 mbar 1.5 kg U mnie znowu gaz ulatnia się zaworem bezpieczeństwa (taki żółty na obudowie membrany)tylko wymiana go uratuje może ktoś miał podobny problem może da radę naprawić :-/
kimtop - 2019-05-18, 20:26

Wywal to wszystko,załóż jeden reduktor i jedna butlę.
Po co wozić dwie?
Od dziesięciu lat wożę jedną butlę i nigdy mi gazu nie zabrakło

Skorpion - 2019-05-18, 21:04


Reduktor MonoControl CS 30 mbar marki Truma

Regulator ciśnienia gazu z czujnikiem zderzenia do obsługi jednej butli

Truma MonoControl CS to regulator ciśnienia gazu z czujnikiem zderzenia z przeznaczeniem do jednej butli gazu.
Czujnik pozwala na bezpieczne ogrzewanie przyczepy kempingowej lub kampera także podczas jazdy.
W razie wypadku z prędkością uderzenia od 15 do 20 km/h w stałą przeszkodę czujnik gazu natychmiast odcina dopływ gazu.
Gdyby instalacja gazowa została uszkodzona, gaz nie będzie się z niej ulatniał.
Posiada wbudowane przyłącze kontrolne


ZALETY:

Możliwość montażu w pionie
Brak konieczności wykonania obliczeń przepływu instalacji gazowej
Skonstruowany z myślą od maksymalnym zużyciu 1,5 kg/h: brak konieczności wykonania obliczeń dla odbiorników
Bezprądowy: nie zużywa dodatkowo prądu w trybie postojowym, przyczepa kempingowa nie wymaga stałego plusa z pojazdu ciągnącego
Możliwość użytkowania w całej Europie (specjalne węże wysokociśnieniowe)
Nie wymaga ingerowania w sprawdzoną instalację gazową
Kompatybilność z dostępnymi oryginalnymi akcesoriami Truma
Zintegrowane przyłącze kontrolne
Użytkowanie w zastosowaniach komercyjnych, zgodnie z niemieckimi przepisami BHP BGV D34, jest zabronione.
Wskaźnik statusu butli roboczej
Wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki czujnikowi zderzenia
Łatwa obsługa


PARAMETRY:

Nośnik energii Propan-butan
Ciśnienie wejściowe 0,3 – 16 bar
Ciśnienie wylotowe 30 mbar
Wydajność regulatora maks. 1,5 kg/h

kaczor72 - 2019-05-18, 21:49

kimtop napisał/a:
Wywal to wszystko,załóż jeden reduktor i jedna butlę.
Po co wozić dwie?
Od dziesięciu lat wożę jedną butlę i nigdy mi gazu nie zabrakło

czasami przydaje się :wyszczerzony:

xammax - 2019-07-19, 23:50

Po 3 latach używania musiałem wyrzucić mono control ponieważ z niewiadomego miejsca ulatniał się gaz, specjalista nie potrafił mi pomóc a Truma poinformowała że się nie naprawia,
wyrzucone w błoto 600 zł. Ważne żeby sprzedać a co potem to nie ich problem.
Przed zakupem warto się zastanowić, bo oczywiście w czasie chłodów fajnie podgrzewa,
ale po 2 latach nie powinno odmawiać posługi.
D

MAWI - 2019-07-20, 10:14

Coś musiało sie zepsuć`. U mnie w każdym poprzednim miałem. I sobie chwalę . Teraz reż , W kamperze wożę jedna 11 ( najlepiej aluminiową lub kopozyt. Druga to 3 kg . jak tamta sie kończy. Zapala się czerwona lampka. Wtedy na krótki czas gaz idzie z ej małej a druga do wymiany lub nabicia, Ale duo comfort chwalę.
zbyszekwoj - 2019-07-20, 18:56

MAWI napisał/a:
Druga to 3 kg


Wiesiu, na 3kg lodowka Thetford nie zawsze chodzi, ponoc za male cisnienie.Moze to byla przyczyna . :roll:

MAWI - 2019-07-20, 20:39

Nie Zbyszku . Latem duża butla starcza nam ( kempingowym) na cały sezon . My zazwyczaj pod słupek podpięte są. A nowa lodówka , w ramach gwarancji już jedzie :spoko :spoko . I tak zakładam kompresorową. A ta do żyda.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group