Hand made - ręczna robota - Przełącznik on/off 30A 230V a grubość przewodów

Harry - 2020-02-04, 14:40
Temat postu: Przełącznik on/off 30A 230V a grubość przewodów
Możecie mi wytłumaczyć jakim cudem ten przełącznik ma tak cienkie kable a ma możliwość przepuszczania 30A 250VAC. Dodam że jest on hermetycznie zalany przez producenta więc nie ma możliwości zmiany tych kabelków. co prawda są one chyba ze stali nierdzewnej lub czegoś podobnego. Grubość to może 0,5


reaven22 - 2020-02-04, 19:50

Dla 30A przewód powinien mieć minimum 2,5mm2 przekroju.
W dużym uproszczeniu przyjmuje się gęstość prądu 10A na mm2 przewodu.
Jeżeli przewody nie są miedziane a stalowe to jeszcze gorzej, stal ma większy opór od miedzi.


A co do rzeczonego przełącznika to być może sam przełącznik te 30A wytrzyma, przewody raczej nie.

amples - 2020-02-04, 20:20

Harry napisał/a:
jakim cudem ten przełącznik ma tak cienkie kable a ma możliwość przepuszczania 30A 250VAC.

Zazwyczaj producenci (zwłaszcza Chińczycy )podają max. moc chwilową , a ciągła trzeba podzielić średnio przez 3 - 2
(ładniej wygląda większa liczba )
Co do mocy ciągłej to przy tych przewodach nie dał bym więcej jak max. 5A przy 12V i ze 2A przy 230V

Harry - 2020-02-04, 20:49

Zgadzam się z wami. Kupiłem go w znanym sklepie dla elektroników wiec dziwie się że takie coś sprzedają. Ja tez max co bym tym puścił to ze 5A. Nie wzięłam paragonu :(
lepciak - 2020-02-05, 17:31

amples napisał/a:
Harry napisał/a:
jakim cudem ten przełącznik ma tak cienkie kable a ma możliwość przepuszczania 30A 250VAC.

Zazwyczaj producenci (zwłaszcza Chińczycy )podają max. moc chwilową , a ciągła trzeba podzielić średnio przez 3 - 2
(ładniej wygląda większa liczba )
Co do mocy ciągłej to przy tych przewodach nie dał bym więcej jak max. 5A przy 12V i ze 2A przy 230V
Jak już piszesz o max mocy chwilowej to napisz jaką długą chwilę wytrzyma ten chiński produkt bo jestem zainteresowany zakupem takich wyłączników. Co do mocy ciągłej przy tych przewodach to radzę zajrzeć do ogólnodostępnych tablic obciążeń przewodów a nie pisać bzdur że nie dałbyś więcej jak max 5A i ze 2A. Wygląda na to, że nie rozumiesz tematu.
amples - 2020-02-05, 19:38

lepciak napisał/a:
nie pisać bzdur że nie dałbyś więcej jak max 5A i ze 2A. Wygląda na to, że nie rozumiesz tematu.

To co ja bym dał , to moja sprawa , tobie g..wno do tego . :wyszczerzony:
To była tylko moja opinia - zdanie :!:
Gdybyś umiał czytać ze zrozumieniem nie tworzył byś "paszkwili" :haha:

A skoro jesteś taki znawca tematu - "rozwinięty umysłowo" ,
to powinieneś dać odpowiednia radę kol. Harry

drFeelGood - 2020-02-15, 09:53

Panowie, mamy internet, wystarczy wpisać symbol z wyłącznika 1E4 T85 datasheet i znajdziesz notę katalogową ze wszystkimi informacjami. Na obudowie nie da się wydrukować wszystkich informacji.
amples - 2020-02-15, 10:03

drFeelGood napisał/a:
wpisać symbol z wyłącznika 1E4 T85
Jeżeli to by był oryginał , nie kitajska podróbka :spoko
drFeelGood - 2020-02-15, 14:26

No to jak komuś zależy na jakości i pewności parametrów to kupuje markowego producenta i tyle. Jest wiele sklepów, można wybrać. A że w dobrym sklepie można tez chińczyki kupić to rozumiem, bo przecież nie każdemu zależy na jakości.
bert - 2020-04-14, 13:29

Harry napisał/a:
Zgadzam się z wami. Kupiłem go w znanym sklepie dla elektroników wiec dziwie się że takie coś sprzedają. Ja tez max co bym tym puścił to ze 5A. Nie wzięłam paragonu :(


;)