Temat postu: Przyłącze gazowe Truma Combi 4
Po wymontowaniu Trumy C3402 i instalacji Trumy Combi 4 mam dylemat jakim przewodem połączyć króciec gazowy ze starej Trumy ze złączem w nowej. Jest to jakieś 50 cm i nie mam pojęcia czy gdzieś można kupić taki przewód.

W instrukcji Trumy piszą że: Przewód doprowadzający gaz Ø 8 mm musi być podłączony
do króćca przyłączeniowego gazu (20) za pomocą połączenia gwintowego pierścieniem tnącym.

Nie piszą jakie wymiary itp. Czy ktoś rozwiązał ten problem?

pionier01 - 2020-02-15, 16:00

Znalazłem taki przewód i według mnie rozwiązałby mój problem. Nie wiem tylko czy gwinty się zgadzają.

CENTER-CAMP SKLEP

frólik - 2020-02-15, 17:20

Piec podłącza się rurka gazową stalową 8mm. Jeśli masz z tym duży problem to narysuj proszę kształt tego przewodu to Ci go przygotuję.
frólik - 2020-02-15, 17:21

Pisząc kształt miałem na myśli oczywiście długości :wyszczerzony:
chris_66 - 2020-02-15, 19:47

łączysz to przewodem stalowym albo miedzianym a nie gumowym

a skoro zmieniłeś piecyk to daj nową rurkę od zaworu do piecyka bez łączeń po drodze

pionier01 - 2020-02-15, 21:15

frólik napisał/a:
Pisząc kształt miałem na myśli oczywiście długości :wyszczerzony:


Byłby wdzięczny, również finansowo, jeśli zrobiłbyś mi taki przewód. \
Króciec starego pieca wygiąłem troszkę w stronę Trumy Combi 4. Odległość od starego przyłącza do rurki gazu w Trumie 4 to 26 cm.

Poniżej masz obrazek jak wygiąłem stary przyłącz i jak jest odległość.

frólik - 2020-02-16, 08:37

Wyślę Ci w poniedziałek.
Podaj mi adres do wysyłki na priv.

pionier01 - 2020-02-16, 12:21

frólik napisał/a:
Wyślę Ci w poniedziałek.
Podaj mi adres do wysyłki na priv.


Rurka miedziana starego przyłącza ma 8 mm. Poniżej przedstawiam rysunek jakie są wszystkie wymiary.

frólik - 2020-02-16, 13:45

No powiem Ci że za sam ten rysunek dorobię Ci taki przewód i wyślę gratis :wyszczerzony: :spoko
pionier01 - 2020-02-16, 16:56

frólik napisał/a:
No powiem Ci że za sam ten rysunek dorobię Ci taki przewód i wyślę gratis :wyszczerzony: :spoko


Dziękuję serdecznie. Starałem się aby rysunek odwzorowywał dokładnie rzeczywistość. Super że się podoba.

pionier01 - 2020-02-17, 18:18

frólik napisał/a:
No powiem Ci że za sam ten rysunek dorobię Ci taki przewód i wyślę gratis :wyszczerzony: :spoko


W podziękowaniu za pomoc:

frólik - 2020-02-17, 18:29

Dawno nikt tak miło mnie nie zaskoczył... serdecznie Ci dziękuję :kwiatki:

Wracając do przewodu dorobiłem troszkę dłuższy i nie zacisnąłem końcówek, tak żebyś mógł sobie dopasować.
Potrzebny Ci będzie klucz 14 i 17, zwróć uwagę na dokładne wsunięcie rurki gazowej do złączki i do pieca.
Oczywiście sprawdź później szczelność.

p. s.
Czy mogę wykorzystać filmik ?

pionier01 - 2020-02-17, 18:34

frólik napisał/a:
Dawno nikt tak miło mnie nie zaskoczył... serdecznie Ci dziękuję :kwiatki:

Wracając do przewodu dorobiłem troszkę dłuższy i nie zacisnąłem końcówek, tak żebyś mógł sobie dopasować.
Potrzebny Ci będzie klucz 14 i 17, zwróć uwagę na dokładne wsunięcie rurki gazowej do złączki i do pieca.
Oczywiście sprawdź później szczelność.

p. s.
Czy mogę wykorzystać filmik ?


Oczywiście jest Twój. Podaj adres email a wyślę Ci wersję MP4.

frólik - 2020-02-17, 18:39

frolik@onet.pl :spoko
pionier01 - 2020-02-17, 18:47

frólik napisał/a:
frolik@onet.pl :spoko


Mam nadzieję że sobie z tym poradzę. Jeśli jest jakaś instrukcja jak te końcówki wsuwać i zaciskać to wyślij. Może na Youtube jest jakiś filmik instruktażowy?

chris_66 - 2020-02-17, 20:53

pionier01 napisał/a:
frólik napisał/a:
frolik@onet.pl :spoko


Mam nadzieję że sobie z tym poradzę. Jeśli jest jakaś instrukcja jak te końcówki wsuwać i zaciskać to wyślij. Może na Youtube jest jakiś filmik instruktażowy?


bez filmików dasz radę, najpierw kształtujesz rurkę jak potrzeba, potem same końcówki rurek wsuwasz do oporu, nasuwasz tulejki i zakręcasz nakrętki, szczelność i gotowe

frólik - 2020-02-17, 21:05

Tak jak powyżej, rurkę Ci wygiąłem mam nadzieję że dobrze :szeroki_usmiech
pionier01 - 2020-02-18, 23:14

frólik napisał/a:
Tak jak powyżej, rurkę Ci wygiąłem mam nadzieję że dobrze :szeroki_usmiech


Otrzymaną od Ciebie rurkę ze złączkami troszkę przyciąłem i wygiąłem i pasuje! Pierwsza próba gazowa zakończona. Użyłem na początek spryskiwacza z płynem. Za kilka dni położę obok czujnik gazu. Pierwsze uruchomienie Trumy Combi 4 i ustawienie temperatury na 20 stopni wykonane. Dziękuję za pomoc!

frólik - 2020-02-19, 07:45

Cieszę się że mogłem pomóc :spoko