elektryka, solary, przetwornice i akumulatory - Wyłącznik główny paneli.

Hehu - 2021-10-17, 20:26
Temat postu: Wyłącznik główny paneli.
Witam czy mogę zastosować taki wyłącznik główny paneli fotowoltaicznych? https://allegro.pl/oferta/wylacznik-glowny-izolacyjny-32a-3p-w-obudowie-ip65-6604551588?fromVariant=5570065759
I drugie pytanie jakiej grubości zastosować przewody pomiędzy regulatorem napięcia (Tracer mppt 30A) a akumulatorem? Dodam że jeden panem o mocy 380W.

Socale - 2021-10-17, 20:55

Możesz jak najbardziej.
Jeśli zastosujesz go pomiędzy panelami z regulatorem a przyłączeniem do instalacji, najczęściej do klemy dodatniej akumulatora.
Musisz jednak zwrócić uwagę, że jeśli wyłączasz i tym samym odłączasz dwa bieguny, to żeby nie spięło + i - ze sobą.
Zazwyczaj masy/minusy są zlepione ze sobą na stałe, a dlaczego chcesz taki włącznik zastosować? Moim zdaniem nie ma potrzeby.
6mm2 na czystej miedzi w zupełności wystarczy.

dziwaczek - 2021-10-17, 22:25

nie ma sensu stosować wyłącznika - solary cały czas powinny pracować i nie być odłączane ani od regulatora ani od aku.
Tak jak - Socale 6mm2 wystarczy

Bim - 2021-10-17, 22:30

dziwaczek napisał/a:

Tak jak - Socale 6mm2 wystarczy


Bez przesady 4 mm wystarczą

Na potrzeby do 6 kwp na normalny dach firmy zakładają a tu piszemy o jednym panelu ;)

andi at - 2021-10-18, 13:13

https://static1.squarespace.com/static/5b74b2f5c258b46e321c016d/t/5c93d24dfa0d60362df10741/1553191502467/van+electric+diagram%282%29.pdf
zbyszekwoj - 2021-10-18, 14:07

Dochodzi jeszcze czynnik długosci przewodów i spadku nap.
:ok

Monter - 2021-10-18, 14:18

Wszystko rozbija się zapewne o to ile miedzi w miedzi ma dany przewód ;) i czy po pierwszym, drugim nagle ktoś nie zapragnie dołożyć kolejnego.
dziwaczek - 2021-10-18, 20:19

zbyszekwoj napisał/a:
Dochodzi jeszcze czynnik długosci przewodów i spadku nap.
:ok


Dokładnie tak - teoretycznie 1mm2 to na 10A więc dla tego regulatora co mam max 30A to 4mm2 tak akurat. Ja bym dał nawet więcej niż 6mm2 (kwestia jak długi przewód i jaka jest jakość tego przewodu) a 30A z regulatora to jest duży prąd i potrafi narozrabiać - zapas nie zaszkodzi.

dziwaczek - 2021-10-18, 20:24

Bim napisał/a:
dziwaczek napisał/a:

Tak jak - Socale 6mm2 wystarczy


Bez przesady 4 mm wystarczą

Na potrzeby do 6 kwp na normalny dach firmy zakładają a tu piszemy o jednym panelu ;)


Owszem ale oni dają przewód a nie linkę i prąd na wyjściu z falownika dla instalacji 6kW jest na poziomie ok. 26A/230V i do tego rozłożony na 4 przewody czyli 3x po ok 9A na fazę :idea
P=UxJ wzór