Hehu - 2021-10-17, 20:26 Temat postu: Wyłącznik główny paneli. Witam czy mogę zastosować taki wyłącznik główny paneli fotowoltaicznych? https://allegro.pl/oferta/wylacznik-glowny-izolacyjny-32a-3p-w-obudowie-ip65-6604551588?fromVariant=5570065759
I drugie pytanie jakiej grubości zastosować przewody pomiędzy regulatorem napięcia (Tracer mppt 30A) a akumulatorem? Dodam że jeden panem o mocy 380W.
Socale - 2021-10-17, 20:55
Możesz jak najbardziej.
Jeśli zastosujesz go pomiędzy panelami z regulatorem a przyłączeniem do instalacji, najczęściej do klemy dodatniej akumulatora.
Musisz jednak zwrócić uwagę, że jeśli wyłączasz i tym samym odłączasz dwa bieguny, to żeby nie spięło + i - ze sobą.
Zazwyczaj masy/minusy są zlepione ze sobą na stałe, a dlaczego chcesz taki włącznik zastosować? Moim zdaniem nie ma potrzeby.
6mm2 na czystej miedzi w zupełności wystarczy.
dziwaczek - 2021-10-17, 22:25
nie ma sensu stosować wyłącznika - solary cały czas powinny pracować i nie być odłączane ani od regulatora ani od aku.
Tak jak - Socale 6mm2 wystarczy
Bim - 2021-10-17, 22:30
dziwaczek napisał/a: |
Tak jak - Socale 6mm2 wystarczy |
Bez przesady 4 mm wystarczą
Na potrzeby do 6 kwp na normalny dach firmy zakładają a tu piszemy o jednym panelu
andi at - 2021-10-18, 13:13
https://static1.squarespace.com/static/5b74b2f5c258b46e321c016d/t/5c93d24dfa0d60362df10741/1553191502467/van+electric+diagram%282%29.pdf
zbyszekwoj - 2021-10-18, 14:07
Dochodzi jeszcze czynnik długosci przewodów i spadku nap.
Monter - 2021-10-18, 14:18
Wszystko rozbija się zapewne o to ile miedzi w miedzi ma dany przewód i czy po pierwszym, drugim nagle ktoś nie zapragnie dołożyć kolejnego.
dziwaczek - 2021-10-18, 20:19
zbyszekwoj napisał/a: | Dochodzi jeszcze czynnik długosci przewodów i spadku nap.
|
Dokładnie tak - teoretycznie 1mm2 to na 10A więc dla tego regulatora co mam max 30A to 4mm2 tak akurat. Ja bym dał nawet więcej niż 6mm2 (kwestia jak długi przewód i jaka jest jakość tego przewodu) a 30A z regulatora to jest duży prąd i potrafi narozrabiać - zapas nie zaszkodzi.
dziwaczek - 2021-10-18, 20:24
Bim napisał/a: | dziwaczek napisał/a: |
Tak jak - Socale 6mm2 wystarczy |
Bez przesady 4 mm wystarczą
Na potrzeby do 6 kwp na normalny dach firmy zakładają a tu piszemy o jednym panelu |
Owszem ale oni dają przewód a nie linkę i prąd na wyjściu z falownika dla instalacji 6kW jest na poziomie ok. 26A/230V i do tego rozłożony na 4 przewody czyli 3x po ok 9A na fazę
P=UxJ wzór
|
|