Temat postu: Pytanie o grubość przewodu do separatora aku...
Witam jakiej grubości zastosować przewód do połączenia akumulatora rozruchowego 100 Ah z pokładowym 105 Ah długość około 5m w przyszłości chce dołożyć drugi aku również 105 Ah?
reaven22 - 2021-12-03, 15:33

Dałbym 10-16mm2 zapewni to sprawne naładowanie akumulatora zabudowy.
smok_wawelski - 2021-12-03, 16:34

To ma być tylko połączenie równoległe tych akumulatorów czy też będzie jakieś źródło ładowania ?
Brakuje mi tu parametru spodziewanego prądu oraz informacji czy odległość to 5m czy 2.5m i instalacja dwu-przewodowa (co nie sądzę) czy może te 5m to tylko długość przewodu + a - pójdzie masą
Orientacyjnie dla odległości 5m oraz instalacji dwu przewodowej lub plus przewodem a minus masą oraz przewodu Cu np. LGy , napięcie w nominale 12V i dopuszczalny spadek napięcia 3%
przy 20A i 5m wystarczy 10mm2,
przy 30A i 5m wystarczy 16mm2,
przy 50A i 5m potrzebne 25mm2

Aby głowy nie łamać wzorami liczydełko można pobrać https://www.napiecie.sala...abli-przewodow/
Dane w kalkulatorku trzeba wprowadzać w postaci mocy a nie prądu ale też upraszczając można ją obliczyć szybciutko P = U x I

Gewehr - 2021-12-03, 16:49

Wszystko zależy od separatora jaki użyjesz. Jeśli dasz np Oriona dc/dc 30A, to wystarczy 16mm2. Jeśli dasz natomiast np Cyrixa 120, to przewód musi być już 35mm2. Generalnie im grubiej, tym więcej prądu na końcu :mrgreen: Pamiętaj o odpowiednich bezpiecznikach!
Jak Lifepo4 dajesz, to radzę separować Orionem ;)

MaxL - 2021-12-03, 22:37

U mnie przy długości ok 7 m 20mm2 dawał za duże spadki napięcia dla lifepo4, który przez to nie mógł się naładować do końca
Hehu - 2021-12-03, 23:03

smok_wawelski napisał/a:
To ma być tylko połączenie równoległe tych akumulatorów czy też będzie jakieś źródło ładowania ?
Brakuje mi tu parametru spodziewanego prądu oraz informacji czy odległość to 5m czy 2.5m i instalacja dwu-przewodowa (co nie sądzę) czy może te 5m to tylko długość przewodu + a - pójdzie masą
Orientacyjnie dla odległości 5m oraz instalacji dwu przewodowej lub plus przewodem a minus masą oraz przewodu Cu np. LGy , napięcie w nominale 12V i dopuszczalny spadek napięcia 3%
przy 20A i 5m wystarczy 10mm2,
przy 30A i 5m wystarczy 16mm2,
przy 50A i 5m potrzebne 25mm2

Aby głowy nie łamać wzorami liczydełko można pobrać https://www.napiecie.sala...abli-przewodow/
Dane w kalkulatorku trzeba wprowadzać w postaci mocy a nie prądu ale też upraszczając można ją obliczyć szybciutko P = U x I

Chce zamontować moduł ładowania akumulatorów firmy Techtron SA-100, 4-5m to długość przewodu+.

FilipDucato - 2022-09-03, 15:51

A mógłby ktoś proszę wyjaśnić jak się dobiera taki przewód od aku?

W sensie jakie są zasady?

Np. mam aku Green cell AGM 100Ah. Jest napisane na nim, że napięcie to <20A.

Zatem, teoretycznie, wyszukuje się przewód, który wytrzyma min. taki amperaż.

Czyli, teoretycznie 6mm2/12AWG (30A). Więc jak chciałbym połączyć dwa takie aku razem, równolegle, czyli wtedy łączny A byłby <40A, to dobrałbym, dla bezpieczeństwa 16mm2/6AWG (55A)?

Czy to nie jest aż takie proste? Bo zawsze widzę jak ktoś łączy równolegle aku pokładowe, to używają takie grube przewody jak to aku rozruchowych.

Dzięki!

BikerB - 2022-09-05, 00:21

FilipDucato napisał/a:
A mógłby ktoś proszę wyjaśnić jak się dobiera taki przewód od aku?

W sensie jakie są zasady?

Np. mam aku Green cell AGM 100Ah. Jest napisane na nim, że napięcie to <20A.

Zatem, teoretycznie, wyszukuje się przewód, który wytrzyma min. taki amperaż.

Czyli, teoretycznie 6mm2/12AWG (30A). Więc jak chciałbym połączyć dwa takie aku razem, równolegle, czyli wtedy łączny A byłby <40A, to dobrałbym, dla bezpieczeństwa 16mm2/6AWG (55A)?

Czy to nie jest aż takie proste? Bo zawsze widzę jak ktoś łączy równolegle aku pokładowe, to używają takie grube przewody jak to aku rozruchowych.

Dzięki!

no te zasady to na fizyce kiedys byly

na jesli na tej baterii AGM napisano ze prad 20 A to dotyczy to pradu ladowania i faktycznie
6 mm2 w teorii wystacza (i w praktyce ) w przypadku ladowarki dc/dc i w miare krotkiego przewodu (poczytaj instrukcje do oriona tam powinna byc tabelka -dla 30 A i 5 metrow zaleca chyba 16mm2)

ale juz z separatorem + AGM nie jest tak prosto bo bateria (rozladowana) bedzie brala tyle ile jej da alternator do 50 wezmie 50 da 100 to wezmie 100 a przeciez masz ograniczyc prad ladowania dasz cienszy kable to bateriia dostanie mniej bo kabel bedzie pracowal jako rezystor i sie zacznie grzac etc.

separator jest ok ale do zwyklych kwasiakow i to do +/- 100 Ah
i nie myl warunkow pracy baterii rozruchowej z warunkami pracy baterii hotelowej to dwa systemy walutowe

orkaaa - 2022-09-05, 20:41

Dla tych co nie lubią fizyki - zasada taka że im grubsze przewody tym lepiej. Oczywiście nie ma co 50 mm wkładać do ładowania akumulatora ale jak pisze biker jeśli nie masz ograniczenia z alternatora / np ładowarka dc dc która ogranicza prąd ładowania do 30 A/ alternator faktycznie może ładować i 50 A. Bez odpowiednio grubych przewodów będą straty. Im większa odległość od źródła ładowania tym przewody muszą być grubsze. Przy ładowaniu do 30 A Orion zaleca 5 metrów 12v 16 mm.
cebek - 2022-12-26, 20:48

Trochę późno ale dorzucę swoje trzy grosze. Przewody dobieramy nie do prądu ładowania, a spodziewanego prądu jaki przepłynie przez przewód. Podam taki scenariusz. Świadomy użytkownik tak nie zrobi, ale kto wie? Mamy ekspres do kawy o mocy powiedzmy 2000W podłączony do przetwornicy. Wstajemy rano i chcemy zrobić kawę. Odpalamy ekspres i przetwornica zaczyna pikać bo po nocy akumulator pusty. Odpalamy silnik żeby doładować akumulator, i wtedy przez przewód i separator płynie praktycznie maksymalny prąd jaki może dać alternator. Jeśli mamy cienki przewód i odpowiednio dobrane bezpieczniki to się właśnie spaliły. Jak nie ma bezpieczników to izolacja na przewodzie zaczyna się topić :P
CustomVan - 2023-03-03, 08:38

Pytanie czy będziesz montował separator czy ładowarkę DC/DC. Jeżeli separator, który jest zwykłym przekaźnikiem i nie ogranicza prądu ładowania to kabel przy tej odległości musi być gruby najlepiej skorzystać ze wzoru i policzyć albo użyć gotowego kalkulatora. Jeżeli zdecydujesz się na ładowarkę DC/DC w tym wypadku zależy to od maksymalnego natężenia jakiem ładuje np. max 20A kabel 10mm będzie ok. Tutaj znajdziesz możesz przezcytać jak zbudować instalację elektryczną w kamperze Pozdrawiam. Poniżej zdjęcie mojej instalacji dla przykładu.