Kazik II - 2023-05-16, 11:00 Temat postu: Czy regulatory mają zabezpieczenie przed nadmiernym prądem? Prawdę mówiąc nie znam się, stąd pytanie - dla niektórych może trochę ignoranckie.
Mam regulator napięcia 20 A - a chcę dołożyć paneli aby mieć wystarczające ładowanie w przypadku kiepskiej pogody. Czy jakby "na zapas". Ale czy przy dobrej pogodzie, jeśli łączna moc paneli będzie na poziomie 300 W regulator w jakiś sposób reaguje i redukuje prąd z paneli?
SP5BRH - 2023-05-16, 12:00
Jedynym zabezpieczeniem jest pewnie bezpiecznik w kontrolerze ładowania.
Trochę za mało danych podałeś. Jak możesz to zadzwoń 609-220-575.
izola - 2023-05-16, 13:24
Mój Regulator Votronik Duo250WP MPPT ma bezpiecznik 20A.
Nie przekraczałam bym na takim regulatorze mocy WP paneli bo to moze być niezdrowe 😉
Pytanie: jakie pojemności akumulatora /ów ma to 300W "na zaś" ładować?
Kazik II - 2023-05-16, 17:27
Czyli wynikałoby z tego, że regulatory nie mają jakiegoś elektronicznego ogranicznika natężenia prądu. | izola napisał/a: | | Pytanie: jakie pojemności akumulatora /ów ma to 300W "na zaś" ładować? |
Chodzi tylko o to, że kiedy np. stoję cały dzień w zacienionym miejscu lub jest zachmurzenie to panele o mocy max 200 W dają za mało prądu. To jest to "na zaś".
papamila - 2023-05-16, 17:39
a jak będą "sprzyjajace" warunki
to taki regulator szlag trafi.
20A x 12V= 240W
i przyjmij +10% i to byłoby bezpiecznie.
cebek - 2023-05-16, 19:36
Różne firmy różnie do tego podchodzą. Na przykład tracer jasno podaje o ile bezpiecznie można przewymiarować panele i w seri AN jest to +50%. W innych firmach nie są aż tak optymistyczni.
rakro1 - 2023-05-16, 21:21
Musisz poczytać o swoim regulatorze. Nie podałeś jaki to. Wydaje się, że przy większej mocy jaką może zdarzyć się wyprodukować solarom regulator obetnie nadmiar i tego nie przerobi. Raczej nie powinien spalić się ale to zależy od konkretnego modelu.
I skup się przy dokupieniu kolejnych paneli solarnych bo nie jest to takie proste. Optymalnie, najłatwiej jest dołożyć identyczne z już posiadanymi.
rakro1 - 2023-05-16, 21:25
Poczytaj - https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Kazik II - 2023-05-17, 11:12
OK, dzięki. Zacznę chyba od przejrzenia, bo ja tam właściwie mam w instalacji. Przejąłem to po poprzednim właścicielu i jak dotychczas nie bardzo się tym interesowałem.
zbyszekwoj - 2023-05-18, 14:57
Wystarczy zaobserwować jaki prąd dają solary ,czy zbliżają się do 20A. zalezy też gdzie się kamperuje i jak tam słoneczko pada.
Kazik II - 2023-05-19, 10:13
No i sprawa się wyjaśniła. Gość który mi sprzedawał mówił że sterownik jest 20 A. Ale ja odkręciłem go od ściany i okazało się, że 30 A.
andi at - 2023-05-19, 19:08
Ja teraz kupiłem solara 410 Selfy za 700 zł i regulator Volta 30a .podłączone i ładnie przez chwile ładował do 14,6 . Aku lifepo4 .