Klub miłośników turystyki kamperowej - CamperTeam
|
 |
Hand made - ręczna robota - Ogrzewanie wody za pomoca pieca trumatic
Sosna91 - 2017-12-25, 18:47 Temat postu: Ogrzewanie wody za pomoca pieca trumatic Czesc, chodzi mi po glowie alternatywne podgrzanie zbiornika z woda do prysznica. Aktualnie jest to grzalka o mocy 500watt. A zbiornik to plastikowy 20litrowy. Posiadam tez w swoim vanie ogrzewanie trumatic ktore wytwarza az nad to ciepla. Gdyby tak uzyc np przewodow miedzianych np hamulcowych. Ulozyc w spiralne nad i z tylu grzejnika pomiedzy oslona aluminiowa? Dalej dac te przewody do zbiornika i zamontowac mala pompke ok 4watt do wymuszenia obiegu? Ktos robil cos takiego?
Donat - 2017-12-25, 21:46
a co latem na południu Europy? Odpalisz trummę żeby zagrzać wodę? Przecież się ugotujesz.
Podgrzewanie możesz zrobić, wielokrotnie widziałem wężownice miedziane montowane wewnątrz obudowy, działa - tylko ma jedna wadę - jak jest ciepło to ciężko odpalić trumme żeby się nie ugotować :-)
Sosna91 - 2017-12-25, 22:13
Jak jest cieplo to jest i słońce a jak jest słońce to mam blisko 0.5kW/h z paneli oraz 120ah akumulator wtedy nie ma problemu podgrzać wodę grzałka. A jak zimno i deszczowo odpalam trume i darmowo bylaby i ciepła woda. Tylko właśnie pytanie czy ktoś tak robil. Przewody nad grzejnikiem spokojnie będą mieć ponad 100stopni woda musi mieć obieg. Jednak co jak pompka nie stanie. Woda zAcznie parowac albo wróci do zbiornika
KASZUB - 2017-12-26, 09:02
Zapytaj wlodo. On coś tam robił że spiralą ale miał inne ogrzewanie. Ale zna się na tym wiec doradzi. Moim zdaniem jest to wykonalne bezpiecznie. Zaworki, czujniki itp i pójdzie. Dobrze przemyslisz i pójdzie. A jaka frajda jak zadziała.
Flag - 2017-12-26, 09:26 Temat postu: Re: Ogrzewanie wody za pomoca pieca trumatic
Sosna91 napisał/a: | Czesc, chodzi mi po glowie alternatywne podgrzanie zbiornika z woda do prysznica. Aktualnie jest to grzalka o mocy 500watt. A zbiornik to plastikowy 20litrowy. Posiadam tez w swoim vanie ogrzewanie trumatic ktore wytwarza az nad to ciepla. Gdyby tak uzyc np przewodow miedzianych np hamulcowych. Ulozyc w spiralne nad i z tylu grzejnika pomiedzy oslona aluminiowa? Dalej dac te przewody do zbiornika i zamontowac mala pompke ok 4watt do wymuszenia obiegu? Ktos robil cos takiego? |
jak masz piec z rozprowadzeniem ciepla to polecam bojler TT2, w zimie grzanie wody z ogrzewaniem a w lecie ze slupka
Sosna91 - 2017-12-26, 11:47
Mam piec z dmuchawa oraz nagrzewnica i sterowanie czy chce grzać gazem czy prądem ale to bez znaczenia nie będę inwestować 1-2tys w nowy bojler. Do słupka e nigdy nie będę podłączony więc odpada. Interesuje mnie to co wyżej. Za 100zł mogę mieć ok 10-15m przewodu miedzianego. Pompkę już mam. Odległość trumy od zbiornika ok 2metry tylko przeciąć prysznic trzeba
Flag - 2017-12-26, 11:54
Sosna91 napisał/a: | Mam piec z dmuchawa oraz nagrzewnica i sterowanie czy chce grzać gazem czy prądem ale to bez znaczenia nie będę inwestować 1-2tys w nowy bojler. Do słupka e nigdy nie będę podłączony więc odpada. Interesuje mnie to co wyżej. Za 100zł mogę mieć ok 10-15m przewodu miedzianego. Pompkę już mam. Odległość trumy od zbiornika ok 2metry tylko przeciąć prysznic trzeba |
bojler TT2 kupisz nowy za 750 zł, masz grzanie z gazu (powietrzem) a w ostateczności i te 230v zrobisz z przetwornicy bo tylko 300W. Bojler wazy 2kg z grzałką a policz ile wży 10-15m przewodu miedzianego
KASZUB - 2017-12-26, 12:06
Nie jestem pewien ale jak grzejesz powietrzem to nadal ogrzewasz dodatkowo cześć mieszkalna. To samo będzie przy grzaniu ta werzownica prawda? Więc latem obie opcje będą uciążliwe. Zimą spoko. A może jak masz gaz to bojler gazowy carver? Czasem zdaży się, że są po 500zl. Komora spalania na zewnątrz. Łatwy w montażu. Wycinasz dziurę w boku i wciskasz bojler. Podłączasz gaz i wpinasz się w rurkę z dopływem wody. Pomysl czy to nie lepsza opcja.
Twoje rozwiązanie też będzie spoko ale chyba musi być jakiś obieg że zbiornikiem kumulacyjnym. Zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik itd. Tak na chłopski rozum. Trochę grzebania a i efekt nie wiadomy. No musisz przemyśleć. Jak dla samego sprawdzenia i zabawy czemu nie. Próbuj. I zdaj relacje jak ci poszło.
Flag - 2017-12-26, 12:16
KASZUB napisał/a: | Nie jestem pewien ale jak grzejesz powietrzem to nadal ogrzewasz dodatkowo cześć mieszkalna. To samo będzie przy grzaniu ta werzownica prawda? Więc latem obie opcje będą uciążliwe. Zimą spoko. A może jak masz gaz to bojler gazowy carver? Czasem zdaży się, że są po 500zl. Komora spalania na zewnątrz. Łatwy w montażu. Wycinasz dziurę w boku i wciskasz bojler. Podłączasz gaz i wpinasz się w rurkę z dopływem wody. Pomysl czy to nie lepsza opcja.
Twoje rozwiązanie też będzie spoko ale chyba musi być jakiś obieg że zbiornikiem kumulacyjnym. Zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik itd. Tak na chłopski rozum. Trochę grzebania a i efekt nie wiadomy. No musisz przemyśleć. Jak dla samego sprawdzenia i zabawy czemu nie. Próbuj. I zdaj relacje jak ci poszło. |
można zrobić tak że bojler montujesz zaraz za piecem, pozniej montujesz trojnik regulowany z jednym wyjsciem na zewnątrz, w lecie puszczasz cieplo na zewnątrz (i tu ma niestety straty)
Carver jest ogolnie fajny i bardzo szybki, ale te dostepne na rynku wtórnym to często są pełnoletnie.
Sosna91 - 2017-12-26, 16:36
Nie będę kupował nowych gratów, znam moje szczęście kupię używke za 1000zł i zaraz się popsuje, już moja truma jak jej nie dotykam a to działa jak tylko coś za obudowa dotknę to grymasi przy odpalaniu. Pompkę już mam kwestia 100zł na przewody miedziane, nic więcej mi nie trzeba a widzę że chyba nikt nie stosował takiego rozwiązania, cóż będę pierwszy
Flag - 2017-12-26, 16:41
edit
wlodo - 2017-12-26, 16:43
Pstryknij fotkę z jakiego miejsca chcesz pobierać to ciepło, to łatwiej coś doradzać, a przewody hamulcowe są za cienkie, zbyt duże opory przepływu.
dziwaczek - 2017-12-26, 17:08
A może zastosować nagrzewnice samochodową (duża powierzchnia wymiany ciepła) przez nią przepuścić wodę? Trzeba by jakoś puścić przez nią nawiew gorącego powietrza przykładowa (są rożne wymiary) http://allegro.pl/nagrzew...6687081414.html
KASZUB - 2017-12-26, 17:11
Mówiłem Ci, że wlodo coś zaradzić zaraz
Flag ja mam carvera. Ma swoje lata ale prosty jest jak budowa cepa. Palniki są dostępne jak się coś zepsuje. I działa zaskakująca dobrze i szybko. Narazie tylko na próbę ale... Oby jak najdłużej.
Flag - 2017-12-26, 17:20
KASZUB napisał/a: | Mówiłem Ci, że wlodo coś zaradzić zaraz
Flag ja mam carvera. Ma swoje lata ale prosty jest jak budowa cepa. Palniki są dostępne jak się coś zepsuje. I działa zaskakująca dobrze i szybko. Narazie tylko na próbę ale... Oby jak najdłużej. |
tez miałem i chwaliłem aż pewnej nocy dysza się zawiesiła i wypuściła butle gazu pod przyczepę
Myslalem o nim do auta, ale jednak postanowilem zamontowac przeplywke, nie mam ogrnicenia w ilosci wody
KASZUB - 2017-12-26, 18:04
To nie zamyka jak płomień zniknie? To nie bezpieczne... Myślałem, że jest zabezpieczenie..
Flag - 2017-12-26, 18:27
KASZUB napisał/a: | To nie zamyka jak płomień zniknie? To nie bezpieczne... Myślałem, że jest zabezpieczenie.. |
zamyka!! I jest tak skonstruowany ze w razie awarii dysza jest zamknięta a nie otwarta - tak Ci powie każdy rozumny człowiek czy serwis
Wyjątkiem było moje urządzenie dysza została w pozycji otwartej nikt nie wie czemu bo nie miało się prawa to zdarzyć. Przyczepa poszła w świat ale dysze sobie zostawiłem do zbadania dla potomnych
KASZUB - 2017-12-26, 18:48
No kurna ci powiem... Byś miał pierwsza czepke latająca... Prawie. Strach pomyśleć. Pierwszy Polak w kosmosie w przyczepie
Flag - 2017-12-26, 19:09
KASZUB napisał/a: | No kurna ci powiem... Byś miał pierwsza czepke latająca... Prawie. Strach pomyśleć. Pierwszy Polak w kosmosie w przyczepie |
skończyło sie na spaniu przy temp -10
KASZUB - 2017-12-26, 19:12
To był bojler czy grzanie? Aaaa gazu nie było...
Flag - 2017-12-26, 22:42
KASZUB napisał/a: | To był bojler czy grzanie? Aaaa gazu nie było... |
dokładnie:)
w listopadzie w norweskim lesie
rigg - 2017-12-27, 04:20
Panowie , a jak rozwiązać ogrzewanie wody "w drugą stronę"?
Mam u siebie trumatic c 6000, grzeje wodę i powietrze gazem. W chłodne dni super,
ale latem, prosto po zatankowaniu woda trochę zimna, bynajmniej dla dzieci...
Po kilkunastu godzinach jest w miarę OK wręcz fajnie można się schłodzić, jednak
czasem dobrze by było móc wodę podgrzać bez robienia sauny w kamperze...
Dorzucenie do zbiornika z wodą grzałki jest bez sensu bo po co grzać 100l wody?
Ktoś może instalował jakieś dodatkowe grzałki na 12v lub 220v w traumaticu ?
A może są przepływowe na 12V?
krzlac - 2017-12-27, 07:43
Sosna91 napisał/a: | Jak jest cieplo to jest i słońce a jak jest słońce to mam blisko 0.5kW/h z paneli oraz 120ah akumulator wtedy nie ma problemu podgrzać wodę grzałka. |
Jak lubisz wieczorną kąpiel, to po podgrzaniu wody wieczorem do porannego słońca będziesz bez prądu.
Sosna91 - 2017-12-27, 17:56
krzlac napisał/a: | Sosna91 napisał/a: | Jak jest cieplo to jest i słońce a jak jest słońce to mam blisko 0.5kW/h z paneli oraz 120ah akumulator wtedy nie ma problemu podgrzać wodę grzałka. |
Jak lubisz wieczorną kąpiel, to po podgrzaniu wody wieczorem do porannego słońca będziesz bez prądu. |
Dlaczego tak uwazasz? Do ogrzania 1l wody o 1c trzeba ok 1.20watt/h a ja do szybkiego prysznica 5l uzywam. Woda niech ma 15 stopni. 35 mi wystarczy do mycia to wychodzi teoretycznie ok 125w/h a to daje ok 10/Ah. Wiadomo dochodza straty., np sprawnosc przetwornicy ok 90% ale niech to bedzie i 20Ah to do rana jeszcZe i na xboxie pogram ktory tez jest na pokladzie
krzlac - 2017-12-27, 17:59
Sosna91 napisał/a: | Dlaczego tak uwazasz? |
Bom praktyk z "elektrycznego" kampera.
|
|