Dobór parametrów panela PV do regulatora MPPT |
Autor |
Wiadomość |
andi at
Kombatant
Twój sprzęt: szukam H1L2
Pomógł: 15 razy Dołączył: 20 Lis 2008 Piwa: 80/38 Skąd: wieden
|
|
|
|
|
EwaMarek
Kombatant Marek
Twój sprzęt: Kamper PLA na Fiacie i budka LMC
Nazwa załogi: Marek, Ewa, córki Wiktoria i Gabriela
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Mar 2007 Piwa: 25/13 Skąd: Czołowo / Koło
|
Wysłany: 2021-03-15, 06:32
|
|
|
Dzięki koledzy za podpowiedzi. Diody mam bo zostały mi z domowej instalacji 12voltowej. Jak i dużo złączek ale tak to jest jak się człowiek nie zna.
Banan na Ali nie kupuje - za często mnie cło dopadło |
_________________ Pozdrawiam
Marek
Moje kampery
BURSTNER 90r, 91r, CHAUSSON 2008 i kempingi Hobby 90r, Dethleffs 2002r
Aktualnie kamper PLA 2014 kemping LMC 770 2010r |
|
|
|
|
Banan
Administrator LIVE TO RIDE - RIDE TO LIVE
Twój sprzęt: Rapido 972M MB 2.9 TD
Nazwa załogi: Bananki
Pomógł: 30 razy Dołączył: 09 Lis 2010 Piwa: 328/457 Skąd: Bolesławiec
|
Wysłany: 2021-03-15, 12:07
|
|
|
EwaMarek napisał/a: | Banan na Ali nie kupuje - za często mnie cło dopadło |
Dostawę masz z Czech to i cła nie doliczają
Edit:
Dostawa z naszego pięknego kraju - zmiana w aukcji |
_________________ Pozdrawiam - Darek
|
|
|
|
|
|
Meyer
doświadczony pisarz
Twój sprzęt: Iveco Daily
Dołączył: 27 Cze 2020 Piwa: 11/6 Skąd: Mazovia
|
Wysłany: 2021-03-15, 16:07
|
|
|
Pamiętajcie że Duoracer obsługuje 2 akumulatory o tym samym napięciu.
Pamiętajcie też że rozłączenie akumulatora gdy pracuje regulator może się dla tego ostatniego żle skończyć.
I jak czytam o prądzie w rozładowanym Lifepo4, wysoki podobnie jak rozładowany w 10% |
|
|
|
|
piotr.s123
początkujący forumowicz
Dołączył: 26 Sie 2020 Skąd: Kruszwica
|
Wysłany: 2021-05-21, 23:13 Wybór regulatora
|
|
|
Witam pomoże ktoś? Jaki regulator do tego? Ile amperów?
20201011_152156.jpg
|
|
Plik ściągnięto 64 raz(y) 1,86 MB |
|
|
|
|
|
Roberto
weteran
Twój sprzęt: EuraMobil 555 + Jumper H3L3 (w budowie)
Nazwa załogi: techserwis
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Lip 2013 Piwa: 68/30 Skąd: Elbląg
|
Wysłany: 2021-05-22, 07:20 Re: Wybór regulatora
|
|
|
piotr.s123 napisał/a: | Witam pomoże ktoś? Jaki regulator do tego? Ile amperów? |
MPPT 30A
Np taki:
Lumiax 30A |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
Używajcie polskich znaków !! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE...
|
|
|
|
|
BAYLA DUCATO
trochę już popisał
Twój sprzęt: FIAT DUCATO DETHLEFFS
Nazwa załogi: Mariusz Mariola Michal Malwina
Dołączył: 09 Kwi 2012 Piwa: 1/5 Skąd: WARSZAWA
|
Wysłany: 2021-05-22, 08:14
|
|
|
Witam podepnę się pod temat Tracer 30 nie jest lepszy od Lumiax 30 bo mam podobny problem co dobrac |
|
|
|
|
MaxL
zaawansowany
Twój sprzęt: Rapido 983F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2020 Piwa: 9/59 Skąd: Wawa
|
|
|
|
|
BOGI
doświadczony pisarz BOGI
Twój sprzęt: Weinsberg 601MQH (dawniej JOINT E33)
Dołączył: 25 Paź 2008 Piwa: 4/5 Skąd: Warszawa
|
Wysłany: 2021-05-22, 23:57
|
|
|
Podepnę się i wskażę, że na tabliczce znamionowej panelu Wiessman jest napisane, że bezpiecznik ma być 20A, czyli i nie mniejszy regulator MPPT. Uzupełnię gamę polecanych regulatorow też o firmę "preVent", niemiecki odpowiednik Lumiaxa azjatyckiego. Tu masz ich stronę: www.prev-germany.com oraz adres: preVent GmbH-Taunusstrasse 24a-Germany-63694 Limeshain-Tel.+49 (0)6048 960010. Ja mam ich MT1550EU 15A. Kupiłem w FX ELECTRONICS Jadwiga Rudnicka, ul.Cegielniana 22, 93-346 Łódź. Ty powinieneś mieć 20A albo najlepiej 30A, czyli MT3075 lub MT3010. Różnice w wymiarach, obydwa obsługują panele do 390/780W zależnie od napięcia instalacji 12/24V. Wykrywają napięcie automatycznie. Ponieważ są identyczne jak Lumiax podejrzewam, że składa je ten sam skośnooki, ale pewności nie mam. |
|
|
|
|
piotr.s123
początkujący forumowicz
Dołączył: 26 Sie 2020 Skąd: Kruszwica
|
Wysłany: 2021-05-27, 16:28
|
|
|
wcześniej miałem regulator 20A, teraz idąc za radą kolegów założyłem 30A, dzięki za pomoc
i jeszcze pytanie kupić akumulator GEL czy AMG i czy można go zamontować w komorze silnika? |
|
|
|
|
sławek w.
stary wyga
Twój sprzęt: Fiat Ducato III
Nazwa załogi: Sławek W
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Sty 2010 Piwa: 10/1 Skąd: Łódź
|
Wysłany: 2021-06-21, 23:13
|
|
|
No to i ja chciałem w tym temacie coś napisać i prosić o poradę.
Po kilku latach użytkowania i reklamowania elastycznych paneli (fakt, firma stanęła na wysokości i wymieniała bez problemów) wściekłem się w ub. roku i wywaliłem je. W tej samej firmie zakupiłem w ramach promocji w dobrej cenie "jako stały klient" 3x100Wp (zdjęcie w załączeniu) wraz z diodami. Zamontowałem na dachu łącząc równolegle ponieważ mój regulator MPPT (https://www.votronic.allcamp.pl/regulator-solarny-mpp-250-duo-digital-p-95.html ) zakupiony parę lat temu z uwagi, że ładuje również akumulator silnikowy, obsługuje tylko 50V. Montaż wykonywałem we wrześniu ub. roku.
Teraz sytuacja następująca - ponieważ wiosna była paskudna wystawiłem kampera spod wiaty w maju. W dniu 21 maja zanotowałem prąd ładowania 14,8A - OK, temperatura ok. 17*C. W dniu dzisiejszym mw. o tej samej godzinie czyli w południe prąd ładowania wynosił 11-11,2A. temperatura zewnętrzna 32*C, temperatura paneli 49*C. Pytanie jest następujące, czy wysoka temperatura ma tak duży wpływ na funkcjonowanie/wydajność paneli?
Na pokładzie mam LIFePo4 160Ah, rano "zrzuciłem" pojemność akumulatora do 24%, włączona lodówka elektryczna i do wieczora doładowało do 51%. Dla mnie to zdecydowanie za mało bo gdzie tv, oświetlenie itp.
Rozważanie moje jest następujące - zrzucam jeden panel 100Wp, w to miejsce 200Wp, łączenie 2x100Wp szeregowo i z 200Wp równolegle - takie rozwiązanie podpowiadał mi kiedyś chyba w inny wątku Sławek B , jeśli się mylę proszę popraw, do tego doszłoby chyba wymiana regulatora (jaki?), ewentualnie jakieś inne rozwiązanie - proszę o podpowiedzi.
Rozwiązanie problemu dopiero po wakacjach - teraz już nie zdążę ale chętnie przyjmę sugestie i pomoc.
Nie mam pojęcia dlaczego zdjęcia tak się wklejają.
panel.jpg
|
|
Plik ściągnięto 6 raz(y) 106,51 KB |
21,05,2021.jpg
|
|
Plik ściągnięto 3 raz(y) 101,99 KB |
21,06,2021.jpg
|
|
Plik ściągnięto 1 raz(y) 113,27 KB |
|
|
|
|
|
|
MaxL
zaawansowany
Twój sprzęt: Rapido 983F
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2020 Piwa: 9/59 Skąd: Wawa
|
Wysłany: 2021-06-23, 11:22
|
|
|
W twoim przypadku najlepiej byłoby dać nowe 2x200W bo łączenie paneli najlepiej wychodzi jak maja identyczne charakterystyki prądowo napięciowe nie tylko moc jak w twoim przypadku. zawsze których będzie chodził inaczej i ograniczał inne a miejsce na dachu i masa zajęte i niewykorzystane. |
|
|
|
|
Sławek B
stary wyga
Twój sprzęt: Peugeot Hobby 650
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 65/12 Skąd: Sulejówek
|
Wysłany: 2021-06-23, 12:17
|
|
|
sławek w. napisał/a: | Rozważanie moje jest następujące - zrzucam jeden panel 100Wp, w to miejsce 200Wp, łączenie 2x100Wp szeregowo i z 200Wp równolegle - takie rozwiązanie podpowiadał mi kiedyś chyba w inny wątku Sławek B , jeśli się mylę proszę popraw, do tego doszłoby chyba wymiana regulatora (jaki?), ewentualnie jakieś inne rozwiązanie - proszę o podpowiedzi. |
Tak jak napisał powyżej MaxL: nie ważna moc, ważne pozostałe parametry.
Szczegółowe rozważania są tu:
https://drive.google.com/file/d/1fupy1fM7tuKiBz1SNumcKzfjUYQSm7xq/view
i tu
https://drive.google.com/file/d/1wFFSoK_D_m4w1zknyDQJl6mEXzemi0Zn/view
Jeżeli nie chce Ci się czytać to ogólnie :
-przy łączeniu szeregowym panele powinny mieć ten sam prąd,
-przy łączeniu równoległym panele powinny mieć to samo napięcie.
Osobiście jestem zwolennikiem zasady, aby łączone panele czy to szeregowo, czy równolegle były takie same. |
_________________ Sławek B
https://kamper-serwis.blogspot.com/ |
|
|
|
|
Sławek B
stary wyga
Twój sprzęt: Peugeot Hobby 650
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2007 Piwa: 65/12 Skąd: Sulejówek
|
Wysłany: 2021-06-23, 12:35
|
|
|
sławek w. napisał/a: | Teraz sytuacja następująca - ponieważ wiosna była paskudna wystawiłem kampera spod wiaty w maju. W dniu 21 maja zanotowałem prąd ładowania 14,8A - OK, temperatura ok. 17*C. W dniu dzisiejszym mw. o tej samej godzinie czyli w południe prąd ładowania wynosił 11-11,2A. temperatura zewnętrzna 32*C, temperatura paneli 49*C. Pytanie jest następujące, czy wysoka temperatura ma tak duży wpływ na funkcjonowanie/wydajność paneli? |
Jest wielce prawdopodobne, że Twój regulator pracuje w trybie PWM, gdyż ma zbyt niskie napięcie na wejściu. Dodatkowo gdy panele się rozgrzewają napięcie na nich spada.
Niestety w danych tego regulatora nie znalazłem informacji jakie jest minimalne napięcie na wejściu. Np dla Victrona o ile dobrze pamiętam jest to powyżej 20V, dla LUMIAX-a jest to nap akumulatora +1V, dla Tracer-a nap akumulatora +2V. (z naciskiem na "chyba")
Nie trudno sobie wyobrazić regulator MPPT lub MPP, który będzie pracowł przy napięciach niższych, nawet od 10 V, ale takiego nie spotkałem jeszcze na rynku. |
_________________ Sławek B
https://kamper-serwis.blogspot.com/ |
|
|
|
|
|
krzlac
Kombatant
Twój sprzęt: EBAC Traveler na Boxerze L3H2 2,2 120KM
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 100/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
|
Wysłany: 2021-06-23, 13:46
|
|
|
sławek w. napisał/a: | W dniu 21 maja zanotowałem prąd ładowania 14,8A - OK, temperatura ok. 17*C. W dniu dzisiejszym mw. o tej samej godzinie czyli w południe prąd ładowania wynosił 11-11,2A. temperatura zewnętrzna 32*C, temperatura paneli 49*C. Pytanie jest następujące, czy wysoka temperatura ma tak duży wpływ na funkcjonowanie/wydajność paneli?
|
Nie. Tu gra rolę jeszcze przezroczystość powietrza. Obserwuję to zjawisko na instalacji domowej. |
_________________ WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
|
|
|
|
|
|