Cześć!
Podczas np tygodniowego postoju na kempingu jak korzystać z lifepo4 żeby go niepotrzebnie nie męczyć. Mam ładowarkę ip22 30A Victrona i ona ma tryb zasilacza. Pomyślałem żeby w BMS wyłączyć ładowanie i tak z tego korzystać. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? |
_________________ OFF ROAD |
|
|
|
 |
joko
Kombatant

Twój sprzęt: Rapido i96M
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 565/47 Skąd: Małopolska
|
Wysłany: 2026-02-01, 19:47
|
|
|
| MOPAR napisał/a: | Cześć!
Podczas np tygodniowego postoju na kempingu jak korzystać z lifepo4 żeby go niepotrzebnie nie męczyć. Mam ładowarkę ip22 30A Victrona i ona ma tryb zasilacza. Pomyślałem żeby w BMS wyłączyć ładowanie i tak z tego korzystać. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? |
Tryb zasilacza jest w ładowarkach właśnie po to , aby na długich postojach na słupku zasilać odbiorniki z niego i nie nabijać cykli w baterii. W nowych kamperach z "inteligentnymi" elektroblokami tak to jest właśnie rozwiązane , podobnie jak w systemach Victrona'a sterowanych przez Cerbo GX.
Jedna tylko ważna uwaga i korekta do tego co napisałeś. W żadnym wypadku nie potrzeba i nawet nie należy wyłączać ładowania w BMS.
Zamiast tego ustaw w trybie PSU napięcie na 13,4V, które odpowiada ok. 80% naładowania aku LiFePO4.
W ten sposób wszystkie odbiorniki do obciążenia 30A będą zasilane z Victrona , a akumulator będzie cały czas utrzymywany na bezpiecznym poziomie 80% naładowania (LiFePO4 nie lubi długie trzymania na 100%).
Wszystko co odbiorniki wezmą chwilowo powyżej 30A pójdzie z akumulatora i zostanie uzupełnione natychmiast po ustaniu obciążenia nie nabijając praktycznie cykli
Aby jak piszesz "nie męczyć" LiFePO4 i to nie tylko w czasie postoju "na słupku" ładowarką sieciową, ale również poprzez DCDC i MPPT, napięcia wszystkich ładowarek powinny być odpowiednio ustawione.
Tym co najbardziej skraca życie LiFePO4 jest długotrwałe trzymanie na 100% (14,2-14,6V), wysoka temperatura i ciągłe mikrodoładowania do pełna , dlatego ogólna zasada jest taka, że BMS nie powinien sterować ładowaniem a jedynie zabezpieczać na wypadek uszkodzenia ładowarki. Napięcia odcięcia ładowania w BMS powinno być więc ustawione wyżej niż napięcia w ładowarkach (AC/DC, DC/DC i MPPT) .
Drugą dobrą zasadą jest poświęcenie kilku procent pojemności akumulatora i ustawienie tych napięć tak aby ładował się do max. 90-95%. W przypadku akumulatora o pojemości 280-300Ah poświecenie 15-20Ah jest praktycznie bez znaczenia , a mocno zmniejsza to zużycie.
Wielogodzinna jazda z działającym DCDC, czy stanie cały dzień na słońcu z PV na dachu , przy źle ustawionych napięciach jest tak samo szkodliwe jak stanie na słupku z działającą cały czas ładowarką sieciową . |
| |
|
|
|
 |
| Wyświetl szczegóły |
 |
AMIGO
stary wyga Banita
Twój sprzęt: Blaszany, samobieżny namiot na kołach
Dołączył: 29 Lis 2009 Piwa: 18/107 Skąd: Było kiedyś DKA
|
Wysłany: 2026-02-01, 23:10
|
|
|
| joko napisał/a: | | Tryb zasilacza jest w ładowarkach właśnie po to , aby na długich postojach na słupku zasilać odbiorniki z niego i nie nabijać cykli w baterii. W nowych kamperach z "inteligentnymi" elektroblokami tak to jest właśnie rozwiązane , podobnie jak w systemach Victrona'a sterowanych przez Cerbo GX |
joko , jak zwykle pięknie to wyjaśniłeś, ale przy tej okazji nasunęło mi się na myśl pytanie; musi być Cerbo GX aby aku nie było chronicznie doładowywane do pełna, czy można się przed tym zabezpieczyć poprawnymi ustawieniami w poszczególnych klockach Victrona? |
_________________ Bogdan |
|
|
|
 |
joko
Kombatant

Twój sprzęt: Rapido i96M
Pomógł: 14 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 565/47 Skąd: Małopolska
|
Wysłany: 2026-02-02, 00:12
|
|
|
| AMIGO napisał/a: | | musi być Cerbo GX aby aku nie było chronicznie doładowywane do pełna, czy można się przed tym zabezpieczyć poprawnymi ustawieniami w poszczególnych klockach Victrona? |
Oczywiście , że można bez Cerbo, tak jak opisałem w poprzednim poście . Cerbo daje większe możliwości konfiguracji i sterowania , ale w układach z Multiplusem , który ma wbudowaną ładowarkę sieciową, ale nawet i w tym układzie da się to zrobić bez niego.
Żeby nie dobijać do pełna i nie utrzymywać tego stanu długo trzeba zrobić dwie rzeczy
Po pierwsze tak ustawić napięcia w BMS, aby koniec ładowania (awaryjne odcięcie) był poniżej jego realnego 100% . Tutaj są istotne zasadniczo dwa parametry :
1. Napięcie po przekroczeniu którego BMS odcina ładowanie (awaryjnie) i to ustaw na 3,55-3,60V
2. Napięcie 100% SOC , czyli napięcie przy którym BMS pokazuje 100% naładowania . To ustaw na 3,45V co odpowiada napięciu 13,8V całej baterii.
Po drugie we wszystkich ładowarkach (AC/DC, DC/DC i MPPT) ustaw napięcia tak, aby akumulator był ładowany maksymalnie do napięcia jakie masz ustawione jako SOC 100%
Przy takich ustawieniach jakie podałem dla BMS , będzie to zależnie od użytego trybu :
- w trybie ładowarki LiFePO4 , Absorbcja 13,8V, Float 13,5V
- w trybie zasilacza (PSU) 13,5 - 13,8V
Jak tak to wszystko poustawiasz to niezaleznie od tego czy będziesz stał tydzień na słupku, czy pojedziesz godzinami z działającym DC/DC, czy będziesz całymi dniami stał w słońcu z dużą ilością PV, to nigdy nie dobijesz akumulatora więcej niż 95% jego pojemności .
Żywotność w stosunku do sytuacji gdzie ładujesz notorycznie do 100% to tak z 2-3x
Jeśli ustawisz napięcie 100% SOC w BMS tak jak napięcia absorbcji na ładowarkach to wskaźnik naładowania będzie pokazywał prawidłowo (100% przy napięciu max. ładowarek , a nie przy realnych 100% ogniw)
Jeśli napięcie odcięcia ładowania w BMS będzie wyższe od maksymalnych napięć na ładowarkach to w normalnym uzytkowaniu nigdy ono nie zadziała , co jest prawidłowe i wskazane. Jest to naturalne zabezpieczenie przed najgorszą sytuacją jaka może że zdarzyć , czyli odcięcie baterii od "rozpędzonej" ładowarki , kiedy napięcie w obwodzie potrafi skoczyć chwilowo nawet do ponad 16V i uszkodzić albo samą ładowarkę albo coś dookoła. Victrony mają wprawdzie zabezpieczenia przed takimi sytuacjami , ale inne odbiorniki już niekoniecznie |
|
|
|
 |
| Wyświetl szczegóły |
 |
MOPAR
doświadczony pisarz

Twój sprzęt: Matrix
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Lip 2008 Piwa: 4/8 Skąd: Poznań
|
Wysłany: 2026-02-02, 20:38
|
|
|
Joko dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie |
_________________ OFF ROAD |
|
|
|
 |
AMIGO
stary wyga Banita
Twój sprzęt: Blaszany, samobieżny namiot na kołach
Dołączył: 29 Lis 2009 Piwa: 18/107 Skąd: Było kiedyś DKA
|
Wysłany: Wczoraj 1:58
|
|
|
joko , wielkie dzięki za kolejną porcję wiedzy w pigułce
Tak sobie wstępnie spekulowałem wychodząc z założenia, że Cerbo jest raczej dla magików mających tak jak Ty wiedzę tajemną i potrafiących zrobić z tego właściwy użytek. W sytuacji gdy instalacja ma tylko działać i zapewnić względny spokój energetyczny byłaby to chyba tylko sztuka dla sztuki. U mnie mają się tylko dogadać między sobą napięcia 12, 24 oraz 230V a to już jest na dobrej drodze (również dzięki Tobie )
Tak sobie myślę, że bez Cerbo też będzie dobrze ale kto wie... Tych 24-ch Voltów też nie planowałem i nawet mi się o nich nie śniło ale tak mi się przyjemnie Ciebie i Świstaka czytało, że zakup ,,niewłaściwego'' BMS-a zamiast mnie zmartwić, to tylko mi nieco zmienił kierunek działania. Na tyle jednak, że o 12V to nawet myśleć mi się teraz nie chce
|
_________________ Bogdan |
|
|
|
 |
|
|