Wysłany: 2018-08-12, 21:33
|
|
|
Stare dzieje Czy widziałeś w ogóle współczesny akumulator?
Nawet ten najzwyklejszy kwasowy?
A to tak, w celach edukacyjnych, bo to. teraz......problem
Fragmen tekstu z jednego mojego kliknięcia z właściwym zapytaniem wujka.
Cytat: | Elementem niekorzystnym w tradycyjnych wykonaniach akumulatorów jest
występowanie elektrolitu w stanie płynnym, z czym związane są możliwości
powstawania jego wycieków bądź ubytków wynikających z gazowania, co z kolei
wywołuje potrzebę zapewnienia obsługi w zakresie uzupełniania elektrolitu.
W celu uzyskania poprawy własności funkcjonalnych akumulatory wykonu-
je się często jako bezobsługowe, oznaczane jako SLA (Sealed Lead Acid –
szczelne ołowiowo-kwasowe) bądź VRLA (Valve Regulated Lead-Acid – kwa-
sowo-ołowiowe z zaworami regulacyjnymi). Wytwarza się je w dwóch techno-
logiach [1, 2, 7–11]:
a) akumulatory żelowe (w których po wymieszaniu wodnego roztworu kwasu
siarkowego z krzemionką powstaje masa o konsystencji żelu, spełniającego
rolę elektrolitu),
b) akumulatory AGM (Absorbed Glass Mat – w których elektrolit zaabsorbo-
wany jest w separatorze wykonanym z porowatej maty z włókien szkla-
nych).
Zaletami akumulatorów bezobsługowych są:
– szczelność i bezobsługowość,
– możliwość pracy w dowolnym położeniu,
– rekombinacja gazów powstających w zachodzących reakcjach,
– stosunkowo duża gęstość energii,
– korzystne parametry funkcjonalne.
Mając na względzie potrzebę ograniczania obsługi urządzeń (zmniejszania
kosztów eksploatacyjnych) oraz eliminacji możliwości powstawania ubytków
elektrolitu obecnie najczęściej stosuje się akumulatory bezobsługowe. Zachodzi
w nich wewnętrzna rekombinacja gazów (zamknięty cykl pochłaniania gazów
wydzielających się podczas zachodzących reakcji chemicznych), a w celu unik-
nięcia powstania ewentualnego niebezpieczeństwa w stanach awaryjnych (gdy
wydzielają się nadmierne ilości gazów) zastosowano ciśnieniowe zawory regu-
lacyjne. Z przedstawionych względów oferowane akumulatory nie mają nad-
zwyczajnych wymagań odnośnie obsługi oraz wentylacji. |
|
|
|
|
|
|
wezuwiusz3
początkujący forumowicz
Dołączył: 04 Kwi 2015 Piwa: 1/3
|
Wysłany: 2018-08-12, 22:04
|
|
|
A no właśnie.A ja cały czas sugerowałem ęie tym że założę kwasowo ołowiowy.
dzięki za wyprowadzenie z błędu.Trzeba będzie zaglądnąć głębiej do portfela ,tylko czuję już podszewkę. |
|
|
|
|
Bronek
Kombatant
Pomógł: 31 razy Dołączył: 06 Cze 2013 Piwa: 477/990 Skąd: Ooo
|
Wysłany: 2018-08-12, 22:22
|
|
|
Przeczytaj jeszcze raz.
I...... przeczytałeś? To możesz zainstalować sobie taniego kwasiaka ino zrobisz, se dziurke w denku auta i wypuścisz rurkę.. |
|
|
|
|
|
wezuwiusz3
początkujący forumowicz
Dołączył: 04 Kwi 2015 Piwa: 1/3
|
Wysłany: 2018-08-26, 20:53
|
|
|
No i poczytałem sobie,naczytałem się i........rozbolała mnie głowa. .Ilu użytkowników tyle opini,łącznie z przeliczaniem na Wh.
Odwołując się do poniższej lektury
http://www.akumulator.pl/...ym-doladowaniem
wychodzę z założenia że oprócz solara muszę zainwestować w przyczepkę towarową na zmagazynowanie akumulatorów dla zasilania moich urządzeń pokładowych ,a przynajmniej lodówki która będzie pobierała 70W.zasilania.przez podłączoną przetwornicę,która nie wiedzieć czemu nie ma napisane ile pobiera prądu.Skoro zalecane jest dla wydłużenia sprawności działania aku,rozładowywanie cykliczne do max 50% pojemności ,to przyjmując że zapotrzebowanie samej lodówki na 10 godzin to 70W to nie było by przesadą posiadanie aku 140Ah.dla wartości 50%.do tego dojdzie jeszcze ładowanie laptopa i baterii w telefonach i aparacie .......
Taż to mi trzeba chyba elektrownię nie słoneczną ,tylko atomową założyć.
Chyba na początek za eksperymentuję z pojemnością 80Ah Jenox Hobby.W razie potrzeby albo się dokupi drugi do pary albo ten wyląduje jako rozruchowy ,a kupi się większy z tej samej serii. |
|
|
|
|
Pawcio
Kombatant
Twój sprzęt: Pojazd obozowy Wacek McLouis I
Nazwa załogi: PabemanaTeam
Pomógł: 12 razy Dołączył: 29 Wrz 2008 Piwa: 141/471 Skąd: z Nienacka
|
Wysłany: 2018-08-27, 09:51
|
|
|
wezuwiusz3 napisał/a: | No i poczytałem sobie,naczytałem się i........rozbolała mnie głowa. .Ilu użytkowników tyle opini,łącznie z przeliczaniem na Wh.
Odwołując się do poniższej lektury
http://www.akumulator.pl/...ym-doladowaniem
wychodzę z założenia że oprócz solara muszę zainwestować w przyczepkę towarową na zmagazynowanie akumulatorów dla zasilania moich urządzeń pokładowych ,a przynajmniej lodówki która będzie pobierała 70W.zasilania.przez podłączoną przetwornicę,która nie wiedzieć czemu nie ma napisane ile pobiera prądu.Skoro zalecane jest dla wydłużenia sprawności działania aku,rozładowywanie cykliczne do max 50% pojemności ,to przyjmując że zapotrzebowanie samej lodówki na 10 godzin to 70W to nie było by przesadą posiadanie aku 140Ah.dla wartości 50%.do tego dojdzie jeszcze ładowanie laptopa i baterii w telefonach i aparacie .......
Taż to mi trzeba chyba elektrownię nie słoneczną ,tylko atomową założyć.
Chyba na początek za eksperymentuję z pojemnością 80Ah Jenox Hobby.W razie potrzeby albo się dokupi drugi do pary albo ten wyląduje jako rozruchowy ,a kupi się większy z tej samej serii. |
Zajrzyj do działu [b]Rzetelne informacje techniczne bez bajerowania -> https://www.camperteam.pl...forum.php?f=429 .
I o solarach i o akumulatorach.
Przyczepka ani elektrownia nie będzie Ci potrzebna |
|
|
|
|
|
Bronek
Kombatant
Pomógł: 31 razy Dołączył: 06 Cze 2013 Piwa: 477/990 Skąd: Ooo
|
Wysłany: 2018-08-27, 09:59
|
|
|
Strasznie przeintelektualizowany problem .
Solary to sprawa wtórna . Pakujemy ile wejdzie , lub na ile nas stać .
Najlżejsze , najsprawniejsze , na miarę naszych możliwości .
Problem regulatora uważam za rozwiązany . Dla chytrych , biednych lub upartych PVR dla innych MPPT.
Problemem jest magazyn energii czyli akumulatory , a to oddzielny temat . Plus odpowiednia przetwornica i to tez indywidualne potrzeby regulują . |
|
|
|
|
reaven22
weteran
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
|
Wysłany: 2018-08-27, 11:27
|
|
|
wezuwiusz3 napisał/a: | Chyba na początek za eksperymentuję z pojemnością 80Ah Jenox Hobby. |
Dołóż drugi taki i będziesz miał energii wystarczająco dla lodówki i pozostałego wyposażenia.
Jedna szt 80Ah też pewnie wystarczy ale będzie często dość znacznie rozładowywana, a to skróci żywotność akumulatora. |
|
|
|
|
wezuwiusz3
początkujący forumowicz
Dołączył: 04 Kwi 2015 Piwa: 1/3
|
Wysłany: 2018-08-27, 16:23
|
|
|
reaven22 napisał/a: | wezuwiusz3 napisał/a: | Chyba na początek za eksperymentuję z pojemnością 80Ah Jenox Hobby. |
Dołóż drugi taki i będziesz miał energii wystarczająco dla lodówki i pozostałego wyposażenia.
Jedna szt 80Ah też pewnie wystarczy ale będzie często dość znacznie rozładowywana, a to skróci żywotność akumulatora. |
Tak też sobie pomyślałem,a skoro już zacząłem zadawać głupie pytania,to pozwolę sobie zadać jeszcze jedno.
Odpowiedź potrzebna na wczorsaj.Jakimi kablami podpiąć aku pod regulatorod solara?,czy tym samym kablem co panel pod regulator?,czy może być inny nie przystosowany pod system foowoltaiczny,o podobnym przekroju czyli wiązka linki miedzianej 4 mm ? |
|
|
|
|
Bronek
Kombatant
Pomógł: 31 razy Dołączył: 06 Cze 2013 Piwa: 477/990 Skąd: Ooo
|
Wysłany: 2018-08-27, 16:35
|
|
|
Tu możesz nawet cieńszym z regulatora do akumulatora płynie taki prąd jak z ładowarki wiec jak Ci zostało kabla to czemu nie wykorzystać ? |
|
|
|
|
reaven22
weteran
Pomógł: 25 razy Dołączył: 19 Mar 2018 Piwa: 117/14 Skąd: WGM
|
Wysłany: 2018-08-27, 18:55
|
|
|
wezuwiusz3 napisał/a: | .Jakimi kablami podpiąć aku pod regulatorod solara?,czy tym samym kablem co panel pod regulator?,czy może być inny nie przystosowany pod system foowoltaiczny,o podobnym przekroju czyli wiązka linki miedzianej 4 mm ? |
Jak moc solara?? do 250W to wystarczy 2,5mm2, 250-500W to 4mm2. |
|
|
|
|
dziwaczek
Kombatant
Twój sprzęt: Fiat Ducato EuraMobil 625 1995r.
Nazwa załogi: dziwaczki
Pomógł: 17 razy Dołączył: 30 Sie 2010 Piwa: 58/18 Skąd: Osowiec/Mazowieckie
|
Wysłany: 2018-08-27, 20:04
|
|
|
Daj 4mm2 będzie na zapas i mniejsze straty na przepływie i bezpieczniej, |
_________________ Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
|
|
|
|
|
Andrzej 73
Kombatant lawendowy
Twój sprzęt: LAIKA KREOS 4009 - 50 EDITION
Nazwa załogi: SŁONECZKA Renata i Andrzej + Patii i Matii
Pomógł: 34 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 260/70 Skąd: Częstochowa
|
|
|
|
|
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
|
Dodaj temat do ulubionych Wersja do druku
|
|