Automatyczny przełącznik zasilania |
Autor |
Wiadomość |
QbaSłot
początkujący forumowicz
Twój sprzęt: Mercedes 310D
Dołączył: 18 Sty 2024 Skąd: Konstancin-Jeziorna
|
|
|
|
|
marcincin
zaawansowany
Twój sprzęt: Benimar Tessoro 442 NK - 2019
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 45/34 Skąd: Wrocław
|
Wysłany: 2024-01-18, 13:01 Re: Automatyczny przełącznik zasilania
|
|
|
Testowłem wersję trójfazową tego przełącznika - działa zgodznie z oczekiwaniami. Czy zadziała z eco mode Twojej przetwrnicy? - raczej nie. Jeśli eco mode nie generuje 230V bez obciążenia, to przełącznik nie wykryje zapsowego źródła i nie przełączy się na nie automatycznie po odpięciu głównego zasilnia. Sprawdź miernikiem, czy masz 230V na wyjściu przetwornicy w trybie eco mode. |
_________________ Marcincin
|
|
|
|
|
QbaSłot
początkujący forumowicz
Twój sprzęt: Mercedes 310D
Dołączył: 18 Sty 2024 Skąd: Konstancin-Jeziorna
|
Wysłany: 2024-01-19, 09:39
|
|
|
Dzisiaj odbiorę kable zarobie końcówki i będę testował. Przy eco mode przetwornica raczej nie podaje napięcia do póki nie wykryje obciążenia. Wolał bym nie uszkodzić przetwornicy i zastanawiam się jak inaczej zrealizować automatyczne przełączanie. Mogę zostawić i robić to manualnie ale jak się zapomni to może być słabo. |
|
|
|
|
eMGie
doświadczony pisarz
Twój sprzęt: Peugeot J5 Autostar 425 2,5TD '91
Dołączył: 25 Paź 2023 Piwa: 6/2 Skąd: Gdańsk
|
Wysłany: 2024-01-19, 09:45
|
|
|
A to nie jest tak, że przełącznik ma jedno z wejść domyślnie zwarte? Wtedy żadne napięcie nie jest potrzebne żeby przewodziło. Może wystarczy sprawdzić miernikiem czy jest przejście pomiędzy IN2 i OUT. |
|
|
|
|
marcincin
zaawansowany
Twój sprzęt: Benimar Tessoro 442 NK - 2019
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 45/34 Skąd: Wrocław
|
Wysłany: 2024-01-19, 12:56
|
|
|
eMGie napisał/a: | A to nie jest tak, że przełącznik ma jedno z wejść domyślnie zwarte? Wtedy żadne napięcie nie jest potrzebne żeby przewodziło. Może wystarczy sprawdzić miernikiem czy jest przejście pomiędzy IN2 i OUT. |
To jest przełącznik mechaniczny przełączany elektromgnesem lub manulnie w trybie bistailnym- przewodzi albo IN1->OUT albo IN2->OUT. Nie ma możliwości połączenia IN1 z IN2. Jak dobrze połączysz wejścia to manualne przełączanie będzie działać poprawnie - nie jest potrzebne napięcie przy sterowaniu manualnym. Po prostu przełącznik zostaje w tej pozycji (i zwiera wybrane styki) w jakiej go ręcznie ustawisz. |
_________________ Marcincin
|
|
|
|
|
eMGie
doświadczony pisarz
Twój sprzęt: Peugeot J5 Autostar 425 2,5TD '91
Dołączył: 25 Paź 2023 Piwa: 6/2 Skąd: Gdańsk
|
Wysłany: 2024-01-19, 13:40
|
|
|
IN1 i IN2 oczywiście nigdy się nie zwierają, o to chodzi w tych przełącznikach. Ja pytałem czy nie jest tak, że bez żadnego napięcia, IN1 jest zawsze zwarte z OUT, a po podaniu napięcia na IN2 przełącza się na to źródło? |
|
|
|
|
marcincin
zaawansowany
Twój sprzęt: Benimar Tessoro 442 NK - 2019
Nazwa załogi: MIK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Sty 2013 Piwa: 45/34 Skąd: Wrocław
|
Wysłany: 2024-01-19, 14:32
|
|
|
eMGie napisał/a: | IN1 i IN2 oczywiście nigdy się nie zwierają, o to chodzi w tych przełącznikach. Ja pytałem czy nie jest tak, że bez żadnego napięcia, IN1 jest zawsze zwarte z OUT, a po podaniu napięcia na IN2 przełącza się na to źródło? |
W trybie automatycznym działa to tak:
IN1 jest napięcie, IN2 nie ma znaczenia -> IN1==OUT (przełącznik wybiera zasilanie główne)
IN1 nie ma napięcia (wcześniej było), IN2 nie ma napięcia -> IN1==OUT (przełącznik nie zmienia stanu)
IN1 nie ma napięcia, IN2 jest napięcie -> IN2==OUT (automat przełączy na IN2 - zasilanie awaryjne)
IN1 nie ma napięcia (wcześniej nie było), IN2 nie ma napięcia (wcześniej było) - IN2==OUT (przełącznik nie zmienia stanu)
W manualnym działa to co ręcznie ustawisz. |
_________________ Marcincin
|
|
|
|
|
QbaSłot
początkujący forumowicz
Twój sprzęt: Mercedes 310D
Dołączył: 18 Sty 2024 Skąd: Konstancin-Jeziorna
|
Wysłany: 2024-01-22, 10:18
|
|
|
Dzięki za podpowiedzi,
Chyba się jednak zdecyduje na przełącznik manualny, i tak trzeba wyciągać przedłużacz.
Co do przetwornicy to na razie przetestowałem ją pod obciążeniem opalarki 2000w i działa bez zarzutów.
Eco mode też sprawdzałem i faktycznie podaje napięcie w interwałach w zależności od ustawienia.[/list]
WhatsApp Image 2024-01-22 at 10.00.33.jpeg
|
|
Plik ściągnięto 0 raz(y) 53,64 KB |
WhatsApp Image 2024-01-19 at 17.16.09.jpeg
|
|
Plik ściągnięto 0 raz(y) 115,61 KB |
WhatsApp Image 2024-01-22 at 10.16.39.jpeg
|
|
Plik ściągnięto 2 raz(y) 115,21 KB |
|
|
|
|
|
|
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach Nie możesz załączać plików na tym forum Możesz ściągać załączniki na tym forum
|
Dodaj temat do ulubionych Wersja do druku
|
|