Klub miłośników turystyki kamperowej - CamperTeam
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Schemat instalacji 12/230V - prośba o ocenę i podpowiedzi
Autor Wiadomość
AndreLech 
zaawansowany


Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 17 Lis 2017
Piwa: 9/16
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-05-11, 09:01   

robba napisał/a:
Lepiej żeby znajdowała się blisko energobloku a do lodówki tylko 2 kableki cienkie - 3 x 0,75mm2 każdy wystarczą (ew. 3x1mm2 góra)


Masz na myśli przewody między kontrolerem temperatury, a przetwornicą?

Pytania:
1. Są Cyrixy Li Ct 120A/230A/400A, który mam zamontować?
2.Aku sam-Cyrix Li Ct - aku hotel - pierwszy bezpiecznik przy aku samochodowym 250A natomiast aku hotelowym ma być 120A czy może być ten 80A?

Dzięki
_________________
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Robertunio 
zaawansowany

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 01 Lip 2016
Piwa: 7/6
Skąd: Łódź
Wysłany: 2020-05-11, 15:59   

AndreLech.

Dwa przewody pomiędzy przetwornicą a lodówką.

Jeden z wyjścia 230V przetwornicy do lodówki (przewód zasilający od lodówki),
Drugi z wejścia 12V przetwornicy do lodówki (sterowanie załączaniem przetwornicy).

Pytania:
1. 230A - bo spodziewamy się prądu ok. 150A z układu alternator i aku rozr.
2. 150A przy aku rozr. i 50A przy hotelowym, przewód 16mm2, długość min. 7m
Przy takich zabezpieczeniach Cyrix może być w dowolnym miejscu przewodu.

Robba, popraw mnie proszę jeśli gdzieś popełniłem błąd.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Wyświetl szczegóły
robba 
weteran


Twój sprzęt: Zabudowa nie wiem jaka na 508D do remontu
Pomógł: 13 razy
Dołączył: 17 Paź 2015
Piwa: 94/200
Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-05-11, 17:57   

Robertunio napisał/a:
AndreLech.

Dwa przewody pomiędzy przetwornicą a lodówką.

Jeden z wyjścia 230V przetwornicy do lodówki (przewód zasilający od lodówki),
Drugi z wejścia 12V przetwornicy do lodówki (sterowanie załączaniem przetwornicy).

Pytania:
1. 230A - bo spodziewamy się prądu ok. 150A z układu alternator i aku rozr.
2. 150A przy aku rozr. i 50A przy hotelowym, przewód 16mm2, długość min. 7m
Przy takich zabezpieczeniach Cyrix może być w dowolnym miejscu przewodu.

Robba, popraw mnie proszę jeśli gdzieś popełniłem błąd.

praktycznie j.w..
ale Cytrix wiadomo że im mocniejszy to dłużej pożyje...
tylko cena wyższa. ale może być nawet 120, bo spodziewamy się tu max
50A. chyba że dołożysz drugi, trzeci,... akumulator kiedyś.
Myślałem że te graty już masz... :)
_________________
.
"człowiek uczy się całe życie i głupi umiera" B.K.
.
"Życie jest zbyt poważne, aby traktować je serio" O.W.
.
***Niech kawa Cię obudzi zanim zrobi to rzeczywistość***
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
AndreLech 
zaawansowany


Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 17 Lis 2017
Piwa: 9/16
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-05-12, 09:45   

robba, Robertunio, dzięki wam panowie, trochę mam problemów z tymi bezpiecznikami ale po wysłuchaniu waszych rad proszę o ostateczną opinię. Załączam podświetlony schemat z kablami i bezpiecznikami

robba, Myślałem że te graty już masz... " - część tak, część jest w drodze z Chin, pozostałe będę domawiał sukcesywnie w miarę postępów budowy. 16 maja wracam na miesiąc/ 1.5 miesiąca do Polski po samochód i jego ew. naprawę. Poza tym w Polsce chcę kupić okna, przetwornice, kable i panele i tam je zamontować. W Danii i Norwegi jak wiesz ceny są 2x wyższe. :spoko

glowny_podswietlony.jpg
Plik ściągnięto 297 raz(y) 546,2 KB

_________________
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
AndreLech 
zaawansowany


Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 17 Lis 2017
Piwa: 9/16
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-05-12, 09:54   

[robba] ktoś na forum polecał też ten wyłącznik, co o nim sądzisz? https://www.aliexpress.co...3c00IhhufS&mp=1

Szukam też panele słoneczne 2 szt. monokrystaliczne, sztywne i powyżej 200W każdy (chciałbym mieć na dachu ok. 500W). Mógłbyś mi polecić gdzie takowe kupić i o jakich parametrach?
_________________
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
robba 
weteran


Twój sprzęt: Zabudowa nie wiem jaka na 508D do remontu
Pomógł: 13 razy
Dołączył: 17 Paź 2015
Piwa: 94/200
Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-05-12, 12:39   

AndreLech napisał/a:
robba, Robertunio, dzięki wam panowie, trochę mam problemów z tymi bezpiecznikami ale po wysłuchaniu waszych rad proszę o ostateczną opinię. Załączam podświetlony schemat z kablami i bezpiecznikami
....


wygląda że wszystko dobrze. skoro poradziłeś sobie z tym to już możemy zacząć mięszać... :diabelski_usmiech
światełko w lodówce. oryginalne musiałbyś z tyłu lodówki rozłączyć
(bo zapewne jest na 230V ) i podłączyć do zasilania 12V przychodzącego do dodatkowego
termostatu. oczywiście żarówkę musisz wymienić na LED12V lub założyć taśmę... ;)


AndreLech napisał/a:
[robba] ktoś na forum polecał też ten wyłącznik, co o nim sądzisz? https://www.aliexpress.co...IhhufS&mp=1....

tego wyłącznika w rękach nie miałem, ani też nie widziałem i nie wiem
jak jest wykonany. Śądząc po opisie i parametrach wygląda całkiem dobrze
i właściwie jego zaletą jest cena. Wadą natomiast rozmiary, bo jeśli opisywane parametry są prawdziwe to trochę armata na muchę. Ale jak Tobie to nie przeszkadza to
jak najbardziej odpowiedni

AndreLech napisał/a:
[robba]....
Szukam też panele słoneczne 2 szt. monokrystaliczne, sztywne i powyżej 200W każdy (chciałbym mieć na dachu ok. 500W). Mógłbyś mi polecić gdzie takowe kupić i o jakich parametrach?

Nie mogę. ;) Niestety nie siedzę w tej chwili w panelach i wiem tyle co ludzie na tej grupie
piszą, więc nie będę się "wymondżatś". Jak będziesz mieć konkretne pytanie o to czy
konkretne panele o takich parametrach są ok to odpowiem. Ale ogólne pytanie co najlepiej kupić i gdzie to najlepiej skieruj do ludzi którzy już przeczesali rynek i wiedzą
w której trawie jaki panel piszczy i czy długo tak popiszczy.
Jedyne co mogę powiedzieć o panelach to że dla MPPT kontrolera będziesz musiał mieć
napięcie jałowe w (płynnych) granicach od 40 do 90V (granicznych bym unikał).
ponadto panele o takim napięciu łączyłbym równolegle ale każdy wpinałbym przez diódkę
po to żeby nieoświetlone panele nie obciążały oświetlonych. Dla takich napięć to kabel też NIE będzie musiał być gruby bo prądy będą małe, ale to się obliczy jak już coś wybierzesz.
Musisz poszukać i wtedy możemy podyskutować o grubości przewodu i zabezpieczeniach, etc.
No i im więcej mocy tym lepiej... nie przeciążone panele też dłużej pożyją... :)
Ale wiadomo... wiąże się to z kasą.

PS. rozumiem że ten przekażnik po prawej stronie schematu Twojego oczekuje na rozrysowanie... ;)

PS2. i jeszcze jakbym mógł doradzić ze względu na rozrastanie się schematu to zacznij
oznaczać elementy, np B-E1 - bezpiecznik nr 1 przy energobloku, B-A1 - bezpiecznik nr1 w komorze aku silnikowego, P-E1 - przetwornica pierwsza, W-E1 - wyłącznik nr 1 w energobloku, R-E3, przekażnik nr 3 w zespole Energobloku, bo już trudno się opisuje, że

ten włącznik który łączy Aku silnikowy z pokładowym przez Cyrixa (a mogło być W-A1) zostawiłbym na wypadek wojny, awarii Cyrixa, np zwarcia wewnętrzego przez co na postoju z aku rozruchowego szedłby prąd i temu podobne....

I ten włącznik główny do aku pokładowego (a mogło być np. W-E1 ) może mieć przewody po pół metra, ale już ze względu na konsekwencję to dałbym tam 25mm2, skoro np do przetwornicy też takie idą. Bezpiecznik zostaje jaki jest
_________________
.
"człowiek uczy się całe życie i głupi umiera" B.K.
.
"Życie jest zbyt poważne, aby traktować je serio" O.W.
.
***Niech kawa Cię obudzi zanim zrobi to rzeczywistość***
  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
AndreLech 
zaawansowany


Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 17 Lis 2017
Piwa: 9/16
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-05-12, 14:07   

wygląda że wszystko dobrze. skoro poradziłeś sobie z tym to już możemy zacząć mięszać... :diabelski_usmiech
światełko w lodówce. oryginalne musiałbyś z tyłu lodówki rozłączyć
(bo zapewne jest na 230V ) i podłączyć do zasilania 12V przychodzącego do dodatkowego
termostatu. oczywiście żarówkę musisz wymienić na LED12V lub założyć taśmę... ;)


Tak zrobię

AndreLech napisał/a:
[robba] ktoś na forum polecał też ten wyłącznik, co o nim sądzisz? https://www.aliexpress.co...IhhufS&mp=1....

tego wyłącznika w rękach nie miałem, ani też nie widziałem i nie wiem
jak jest wykonany. Śądząc po opisie i parametrach wygląda całkiem dobrze
i właściwie jego zaletą jest cena. Wadą natomiast rozmiary, bo jeśli opisywane parametry są prawdziwe to trochę armata na muchę. Ale jak Tobie to nie przeszkadza to
jak najbardziej odpowiedni


ok, zamówiony

AndreLech napisał/a:
[robba]....
Szukam też panele słoneczne 2 szt. monokrystaliczne, sztywne i powyżej 200W każdy (chciałbym mieć na dachu ok. 500W). Mógłbyś mi polecić gdzie takowe kupić i o jakich parametrach?

Nie mogę. ;) Niestety nie siedzę w tej chwili w panelach i wiem tyle co ludzie na tej grupie
piszą, więc nie będę się "wymondżatś". Jak będziesz mieć konkretne pytanie o to czy
konkretne panele o takich parametrach są ok to odpowiem. Ale ogólne pytanie co najlepiej kupić i gdzie to najlepiej skieruj do ludzi którzy już przeczesali rynek i wiedzą
w której trawie jaki panel piszczy i czy długo tak popiszczy.
Jedyne co mogę powiedzieć o panelach to że dla MPPT kontrolera będziesz musiał mieć
napięcie jałowe w (płynnych) granicach od 40 do 90V (granicznych bym unikał).
ponadto panele o takim napięciu łączyłbym równolegle ale każdy wpinałbym przez diódkę
po to żeby nieoświetlone panele nie obciążały oświetlonych. Dla takich napięć to kabel też NIE będzie musiał być gruby bo prądy będą małe, ale to się obliczy jak już coś wybierzesz.
Musisz poszukać i wtedy możemy podyskutować o grubości przewodu i zabezpieczeniach, etc.
No i im więcej mocy tym lepiej... nie przeciążone panele też dłużej pożyją... :)
Ale wiadomo... wiąże się to z kasą.


Nie wiąże się, chcę dobrze i bezpiecznie, kasa schodzi na plan dalszy (oczywiście bez przesady)

PS. rozumiem że ten przekażnik po prawej stronie schematu Twojego oczekuje na rozrysowanie... ;)


Nie śmiałem zapytać :oops:

PS2. i jeszcze jakbym mógł doradzić ze względu na rozrastanie się schematu to zacznij
oznaczać elementy, np B-E1 - bezpiecznik nr 1 przy energobloku, B-A1 - bezpiecznik nr1 w komorze aku silnikowego, P-E1 - przetwornica pierwsza, W-E1 - wyłącznik nr 1 w energobloku, R-E3, przekażnik nr 3 w zespole Energobloku, bo już trudno się opisuje, że
ten włącznik który łączy Aku silnikowy z pokładowym przez Cyrixa (a mogło być W-A1) zostawiłbym na wypadek wojny, awarii Cyrixa, np zwarcia wewnętrzego przez co na postoju z aku rozruchowego szedłby prąd i temu podobne....


Tak będzie

I ten włącznik główny do aku pokładowego (a mogło być np. W-E1 ) może mieć przewody po pół metra, ale już ze względu na konsekwencję to dałbym tam 25mm2, skoro np do przetwornicy też takie idą. Bezpiecznik zostaje jaki jest[/quote]

ok
_________________
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
AndreLech 
zaawansowany


Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 17 Lis 2017
Piwa: 9/16
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-05-12, 14:12   

robba, co można powiedzieć na takie wsparcie z twojej strony? Może dane mi będzie osobiście ci podziękować :pifko
_________________
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
robba 
weteran


Twój sprzęt: Zabudowa nie wiem jaka na 508D do remontu
Pomógł: 13 razy
Dołączył: 17 Paź 2015
Piwa: 94/200
Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-05-12, 15:10   

AndreLech napisał/a:
....
PS. rozumiem że ten przekażnik po prawej stronie schematu Twojego oczekuje na rozrysowanie... ;)


Nie śmiałem zapytać :oops:
....



AndreLech napisał/a:
robba, co można powiedzieć na takie wsparcie z twojej strony? Może dane mi będzie osobiście ci podziękować :pifko


spox. akurat czasami z domu pracuję... ;)
ale widzę że dajesz radę tylko wsparcia mentalnego potrzebujesz... :)
załączam rys, co prawda nie na tym przełączniku którego wypatrzyłeś, ale wierzę że przerysujesz...

PS. zabezpieczenie różnicowo prądowe możesz zakupić takie zintegrowane z bezpiecznikiem albo daj z tylko jednym bezpiecznikiem. natomiast bezpieczniki
na poszczególne obwody daj już przed rozprowadzeniem na gniazda lub urządzenia

EDIT: rysunek poprawiony

PodPrzelPrzetw.JPG
Plik ściągnięto 2665 raz(y) 44,26 KB

_________________
.
"człowiek uczy się całe życie i głupi umiera" B.K.
.
"Życie jest zbyt poważne, aby traktować je serio" O.W.
.
***Niech kawa Cię obudzi zanim zrobi to rzeczywistość***
  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
AndreLech 
zaawansowany


Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 17 Lis 2017
Piwa: 9/16
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-05-12, 16:17   

robba, oj oj mam nadzieję, że dam radę w tym temacie, dam znać jak zacznę rozprowadzać kable.

"PS. zabezpieczenie różnicowo prądowe możesz zakupić takie zintegrowane z bezpiecznikiem" - słyszałem, że są takie już gotowe włącznie z puszką, mas jakieś namiary?
_________________
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Robertunio 
zaawansowany

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 01 Lip 2016
Piwa: 7/6
Skąd: Łódź
Wysłany: 2020-05-12, 16:33   

Sprawdź jeszcze raz średnice przewodów do dużej przetwornicy.
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
robba 
weteran


Twój sprzęt: Zabudowa nie wiem jaka na 508D do remontu
Pomógł: 13 razy
Dołączył: 17 Paź 2015
Piwa: 94/200
Skąd: Nicelea
Wysłany: 2020-05-12, 17:37   

Robertunio napisał/a:
Sprawdź jeszcze raz średnice przewodów do dużej przetwornicy.

masz rację. masowy jeszcze do poprawy....

AndreLech napisał/a:
....
"PS. zabezpieczenie różnicowo prądowe możesz zakupić takie zintegrowane z bezpiecznikiem" - słyszałem, że są takie już gotowe włącznie z puszką, mas jakieś namiary?


z obudową to nie wiem. powinno wystarczyć:
https://preis-zone.pl/wylaczniki-roznicowopradowe-jednofazowe/102-16a-30ma-2p-10ka-typ-a-wylacznik-roznicowopradowy-pfb2-rccb-sez-5180-8585032655180.html
uważaj żeby w kwadraciku była podwójna falka...
jak będzie tylko sinusoidka to może wyrzucać przy podłączaniu elektroniki
_________________
.
"człowiek uczy się całe życie i głupi umiera" B.K.
.
"Życie jest zbyt poważne, aby traktować je serio" O.W.
.
***Niech kawa Cię obudzi zanim zrobi to rzeczywistość***
  
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
AndreLech 
zaawansowany


Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 17 Lis 2017
Piwa: 9/16
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-05-12, 19:05   

Robertunio napisał/a:
Sprawdź jeszcze raz średnice przewodów do dużej przetwornicy.


Na głównym schemacie poprawiłem przewody masowe na 25mm :spoko
_________________
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
AndreLech 
zaawansowany


Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0 160KM, 2007
Nazwa załogi: OldNomad
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 17 Lis 2017
Piwa: 9/16
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2020-05-12, 19:09   

robba napisał/a:
z obudową to nie wiem. powinno wystarczyć:
https://preis-zone.pl/wylaczniki-roznicowopradowe-jednofazowe/102-16a-30ma-2p-10ka-typ-a-wylacznik-roznicowopradowy-pfb2-rccb-sez-5180-8585032655180.html
uważaj żeby w kwadraciku była podwójna falka...
jak będzie tylko sinusoidka to może wyrzucać przy podłączaniu elektroniki


Dzięki Robba, wrzuciłem do koszyka. :spoko
_________________
Memento Vivere! Buduję kamper https://www.camperteam.pl...der=asc&start=0
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Robertunio 
zaawansowany

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 01 Lip 2016
Piwa: 7/6
Skąd: Łódź
Wysłany: 2020-05-13, 17:29   Przetwornice

Mała przetwornica: moc max. - 1000W, chwilowa (30 sek.) - 650W, ciągła - 550W.
Aktualnie mamy średnicę przewodów 8mm2 i zabezpieczenie 80A.
W jaki sposób średnice i zabezpieczenia przyjmujemy dla takiego odbioru ?

To samo pytanie dla dużej przetwornicy:
moc max. - 2000W, chwilowa (30 sek.) - 1300W, ciągła - 1100W.
Aktualnie mamy średnicę przewodów 25mm2 i zabezpieczenie 250A (zmienione w schemacie z 1 strony, na 3 zły przekrój masowego)

Niebieski pin/wtyk w małej przetwornicy znajduje się po stronie 230V (można zmienić na schemacie). W kpl. z każdą z powyższych przetwornic jest zestaw 0,5m przewodów (niestety przekrój nieopisany).
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum

Dodaj temat do ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group