               Witajcie,
 
Mam problem 
 
Zrobiłem sobie instalacje 230v podłączam zasilanie z domowego gniazdka i wyskakuje różnicowka ? 
 
 
Oczywiście podłączyłem w kontakcie patrząc od przodu bolec u gory: lewy to L, prawy N i bolec żółtym przewodem. Poprowadziłem to do bezpiecznika oczywiście tylko L resztę czyli N i bolec połączyłem razem w puszce. Jak odłączyłem przewod z bolca w gnieździe wejściowym to różnicówka nie wyskakuje. 
 
 
Czy dobrze zrobiłem ze połączyłem N i bolec razem w puszce ? Moze mam je zostawić osobno ? 
 
Co zrobic z tym 0 ? | 
             
						          
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 Mirekl61  		  
		 
         stary wyga
  
  
                  Twój sprzęt: Pilote 
                  Nazwa załogi: 3M 
                  Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Gru 2014 Piwa: 54/38 Skąd: Podlaskie 
                         | 
      
         
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 Harry  		  
		 
         doświadczony pisarz
  
                  Twój sprzęt: Burstner Ixeo Time It 2013 
                  Dołączył: 18 Cze 2014 Piwa: 9/6 Skąd: Poznań 
                         | 
      
         
            
                              			    Wysłany: 2015-03-17, 22:59   
                               | 
                    
  | 
             
            
               
  | 
             
            
               No wiem ze jest trojprzewodowa, a w kamperach sie takiej nie robi tylko dwuprzewodową ? 
 
Jeśli ma byc dwuprzewodową to wszystko by sie wyjaśniło    | 
             
						          
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 mrsulki  		  
		 
         weteran w średnim wieku
  
  
                  Twój sprzęt: Knaus BoxStar Street 600 
                  Nazwa załogi: SULAKI 
                  Pomógł: 12 razy Dołączył: 06 Gru 2007 Piwa: 44/22 Skąd: Szczecin 
                         | 
      
         
            
                              			    Wysłany: 2015-03-17, 23:11   
                               | 
                    
  | 
             
            
               
  | 
             
            
               | Nie wolno za różnicówką łączyć N (niebieski) z PE (żółtozielony) bo efekt będzie właśnie taki jak opisujesz. Podłącz L i N do gniazda a PE na ramę auta, no i najlepiej zmień instalację w kamperze na 3-przewodową w końcu to 2-3 gniazda i parę metrów przewodu. | 
             
						
				_________________ Radek
 
Ignavis semper feriae sunt...
   | 
			 
						          
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 Harry  		  
		 
         doświadczony pisarz
  
                  Twój sprzęt: Burstner Ixeo Time It 2013 
                  Dołączył: 18 Cze 2014 Piwa: 9/6 Skąd: Poznań 
                         | 
      
         
            
                              			    Wysłany: 2015-03-17, 23:25   
                               | 
                    
  | 
             
            
               
  | 
             
            
               Mam trzy przewodowa    
 
A jak ten kabel z bolca podłączę do masy samochodu to elektronika nie dostanie po uszach jaki bedzie jakas zwara ? Myślałem ze do samochodu 0 z bolca sie nie podłącza : bo bedzie to kolidowało z masy z aku 12V ale jeśli tak to problem bedzie rozwiązany    | 
             
						          
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 Mavv  		  
		 
         weteran
  
  
                  Twój sprzęt: Mercedes Sprinter 
                  Nazwa załogi: MadMobile II 
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Lut 2014 Piwa: 68/50 Skąd: Ballina, Irlandia 
                         | 
      
         
            
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 05:36   
                               | 
                    
  | 
             
            
               
  | 
             
            
               | No wlasnie przewod PE, czyli zolto-zielony sie podlacza pod mase kampera. Za roznicowka nie mozesz polaczyc razem przewodow N (niebieski) i PE (zolto-zielony), bo wtedy roznicowka bedzie wybijac natychmiast po zalczeniu jakiegokolwiek odbiornika na 230V. Za roznicowka instalacja ma byc trojprzewodowa. A elektronice nic sie nie stanie podczas zwarcia, nie przejmuj sie. | 
             
						
				_________________ Kamperek 1
 
Kamperek 2
 
Moje minipodróże po Irlandii
   | 
			 
						          
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 Johny_Walker  		  
		 
         Kombatant
  
  
                  Twój sprzęt: Był Nowiutki Hymer Tramp prosto z fabryki 
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Wrz 2012 Piwa: 45/20 Skąd: zielonogórskie 
                         | 
      
         
            
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 07:57   
                               | 
                    
  | 
             
            
               
  | 
             
            
               Tak jak koledzy mówili. 
 
Idąc od strony elektrowni w domu:
 
- zabezpieczenie przepięciowe (rzadko występuje),
 
- zabezpieczenie nadprądowe przedlicznikowe,
 
- licznik,
 
- zabezpieczenie  przepięciowe,
 
- połączenie PE i N w GSU,
 
- rodzielone przewody PE i N już nigdzie dalej się nie stykają w domu ani kamperze,
 
- zabezpiecznie różnicowe,
 
- zabezpieczenie nadprądowe.
 
 
W kamperze powinno być:
 
- 230V na trzech przewodach,
 
- PE i N cały czas rozdzielone,
 
- drugie zabezpieczenie różnicowe tuż za przyłączem 230V,
 
- zabezpieczenie nadprądowe za przyłączem 230V,
 
- trzecie zabezpieczenie różnicowe za inwerterem. | 
             
						          
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 mrsulki  		  
		 
         weteran w średnim wieku
  
  
                  Twój sprzęt: Knaus BoxStar Street 600 
                  Nazwa załogi: SULAKI 
                  Pomógł: 12 razy Dołączył: 06 Gru 2007 Piwa: 44/22 Skąd: Szczecin 
                         | 
      
         
            
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 10:08   
                               | 
                    
  | 
             
            
               
  | 
             
            
                	  | Johny_Walker napisał/a: | 	 		  |  połączenie PE i N w GSU | 	  
 
jeszcze małe 3 grosze: punkt podziału PEN na N i PE uziemiony połączony z GSU (czyli G-łówna S-zyna U-ziemiająca) | 
             
						
				_________________ Radek
 
Ignavis semper feriae sunt...
   | 
			 
						          
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 Mirekl61  		  
		 
         stary wyga
  
  
                  Twój sprzęt: Pilote 
                  Nazwa załogi: 3M 
                  Pomógł: 5 razy Dołączył: 25 Gru 2014 Piwa: 54/38 Skąd: Podlaskie 
                         | 
      
         
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 Johny_Walker  		  
		 
         Kombatant
  
  
                  Twój sprzęt: Był Nowiutki Hymer Tramp prosto z fabryki 
                  Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Wrz 2012 Piwa: 45/20 Skąd: zielonogórskie 
                         | 
      
         
            
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 18:07   
                               | 
                    
  | 
             
            
               
  | 
             
            
               Jeżeli producent nie namieszał i nie zabronił, to nie ma żadnego powodu żeby nie łączyć masy (minusa) 12V z PE instalacji 230V. Jest za to wiele powodów aby tak zrobić: przebicie do masy instalacji 230V w dowolnej części kampera wywali różnicówkę chroniąc przed porażeniem. 
 
 
PE łączyć z masą. N nie łączyć. Fazy też nie.     | 
             
						          
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 Harry  		  
		 
         doświadczony pisarz
  
                  Twój sprzęt: Burstner Ixeo Time It 2013 
                  Dołączył: 18 Cze 2014 Piwa: 9/6 Skąd: Poznań 
                         | 
      
         
            
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 19:11   
                               | 
                    
  | 
             
            
               
  | 
             
            
               a skąd mogę wiedzieć że producent samochodu nie zabronił łączenia minusa 12V z PE 230V to nie jest kamper tylko VW caddy    osobowy | 
             
						          
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 mrsulki  		  
		 
         weteran w średnim wieku
  
  
                  Twój sprzęt: Knaus BoxStar Street 600 
                  Nazwa załogi: SULAKI 
                  Pomógł: 12 razy Dołączył: 06 Gru 2007 Piwa: 44/22 Skąd: Szczecin 
                         | 
      
         
            
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 19:20   
                               | 
                    
  | 
             
            
               
  | 
             
            
                	  | Mirekl61 napisał/a: | 	 		  Ja bym masy z uziemieniem nie łączył powinno wywalić różnicówkę zasilania z sieci chyba że te
 
instalacje są rozdzielone. | 	  
 
Skąd takie informacje???
 
Łącz śmiało PE z masą nic się nie stanie poza tym że będziesz miał ochronę przed porażeniem. | 
             
						
				_________________ Radek
 
Ignavis semper feriae sunt...
   | 
			 
						          
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 krimar		  
		 
         Kombatant
  
  
                  Twój sprzęt: Euramobil 460 - Mitsubishi L300 - DAHAK 
                  Nazwa załogi: Poszukiwacze Zagininej Dyszy 
                  Pomógł: 4 razy Dołączył: 07 Lip 2010 Piwa: 58/6 
                         | 
      
         
            
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 19:35   
                               | 
                    
  | 
             
            
               
  | 
             
            
               ale Harry napisał
 
 
 	  | Harry napisał/a: | 	 		  |  N i bolec połączyłem razem w puszce | 	  
 
 
a nie, że PE dał do masy.
 
 
Tak zwane zerowanie, które zostało wykonane nie sprawdzi się w danym przypadku, ponieważ w EU (z wyjątkiem Wysp Brytyjskich)  nigdy nie wiadomo, gdzie jest faza, a gdzie zero, czyli w innym gniazdku może się okazać, że mamy P (fazę), a nie N (neutralny) na bolcu (i na masie sprzętu na 230V).
 
 
Podłączanie PE do masy może natomiast w sposób niekontrolowany wpłynąć na instalację pojazdu, a zwłaszcza elektronikę w przypadku przepięcia lub przebicia i nie zadziałaniu zabezpieczeń. | 
             
						
				_________________ Krawat dodaje szyku.
 
 	  | Tadeusz napisał/a: | 	 		  
 
Jest tak jak mówi krimar.     | 	  
 
 	  | Brat napisał/a: | 	 		  (...) mogę z pełnym przekonaniem potwierdzić, że rzeczywiście "jest tak, jak mówi krimar" ...    | 	 
  | 
			 
						          
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 Harry  		  
		 
         doświadczony pisarz
  
                  Twój sprzęt: Burstner Ixeo Time It 2013 
                  Dołączył: 18 Cze 2014 Piwa: 9/6 Skąd: Poznań 
                         | 
      
         
            
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 19:51   
                               | 
                    
  | 
             
            
               
  | 
             
            
                	  | krimar napisał/a: | 	 		  ale Harry napisał
 
 
 	  | Harry napisał/a: | 	 		  |  N i bolec połączyłem razem w puszce | 	  
 
 
a nie, że PE dał do masy.
 
 
Tak zwane zerowanie, które zostało wykonane nie sprawdzi się w danym przypadku, ponieważ w EU (z wyjątkiem Wysp Brytyjskich)  nigdy nie wiadomo, gdzie jest faza, a gdzie zero, czyli w innym gniazdku może się okazać, że mamy P (fazę), a nie N (neutralny) na bolcu (i na masie sprzętu na 230V).
 
 
Podłączanie PE do masy może natomiast w sposób niekontrolowany wpłynąć na instalację pojazdu, a zwłaszcza elektronikę w przypadku przepięcia lub przebicia i nie zadziałaniu zabezpieczeń. | 	  
 
 
 
 
Czyli jednak podłaczenie PE do masy może mi coś w samochodzie uszkodzić ?
 
 
To jak będzie zmieniony w gnieździe innego kraju P z N a mi idą z tego przewody do zasilacza od lodówki ( zasilacz taki do zabudowy ze sklepu elektronicznego) i się przewody zamienią nic się nie stanie z tym zasilaczem ? ( mimo że było w na nim napisane że P do P i N do N ? | 
             
						          
       | 
   
	
		
						 					 | 
		
			
                   | 
   
	  
      
		  | 
   
   
      
         
      
         
		 mrsulki  		  
		 
         weteran w średnim wieku
  
  
                  Twój sprzęt: Knaus BoxStar Street 600 
                  Nazwa załogi: SULAKI 
                  Pomógł: 12 razy Dołączył: 06 Gru 2007 Piwa: 44/22 Skąd: Szczecin 
                         | 
      
         
            
                              			    Wysłany: 2015-03-18, 19:53   
                               | 
                    
  | 
             
            
               
  | 
             
            
               Zgadza się Harry, napisał: 
 
 	  | Harry napisał/a: | 	 		  | resztę czyli N i bolec połączyłem razem w puszce | 	  
 
czyli N połączył z "bolcem" czyli PE. 
 
krimar, gdyby połączył tak jak piszesz było by zwarcie a nie wyzwalało by różnicówkę. | 
             
						